水池底板计算的问题
天天画不累
2008年10月08日 15:43:13
只看楼主

在计算有盖水池的底板时候,底板按刚性板计算,顶板和壁板的和在传给底板,然后按刚性板均布。那么也要考虑壁板底部的弯矩对底板产生的弯矩吗?也就是在底板两端各加一个力偶??

在计算有盖水池的底板时候,底板按刚性板计算,顶板和壁板的和在传给底板,然后按刚性板均布。

那么也要考虑壁板底部的弯矩对底板产生的弯矩吗?也就是在底板两端各加一个力偶??
免费打赏
ldb1977
2011年01月19日 11:19:50
12楼
这种说法是正确的,当水池底板面积特别大时,只需将水池底板负弯矩区确定好长度,按计算配筋设计,其余面积按构造处理就可,或者在水池内部设柱,对底板形成支撑,否则水池底板太大也无用
回复
iverson----03
2011年03月29日 22:24:51
13楼
水池壁对地板产生的弯矩不叫力偶