水池底板计算的问题
天天画不累
2008年10月08日 15:43:13
只看楼主

在计算有盖水池的底板时候,底板按刚性板计算,顶板和壁板的和在传给底板,然后按刚性板均布。那么也要考虑壁板底部的弯矩对底板产生的弯矩吗?也就是在底板两端各加一个力偶??

在计算有盖水池的底板时候,底板按刚性板计算,顶板和壁板的和在传给底板,然后按刚性板均布。

那么也要考虑壁板底部的弯矩对底板产生的弯矩吗?也就是在底板两端各加一个力偶??
免费打赏
amethyst_ch
2008年10月08日 21:28:13
2楼
刚性板?有弯矩也不会产生变形吧。
回复
ougaogong
2008年10月09日 11:21:32
3楼
你的底板相当于基础了吧?当然要考虑这个弯矩的影响。同时你的底板的反力也会产生局部弯曲呀,从而这个角部应该要协调。
回复
天天画不累
2008年10月09日 11:53:44
4楼
在问一下 水池比较大的时候 底板受的力为(池壁+顶板+覆土)就不能按刚性板那么算了吧,

比如算出基地反力30kn/m^2 池子宽6m 如果底板按梁计算还可以的, 如果12m宽呢 地基反力变为15kn/m^2 截面和配筋很很大?这是该怎么处理呢?????

[ 本帖最后由 czhmcl 于 2008-10-9 12:34 编辑 ]
回复
cpenc_zhj
2010年04月29日 01:28:37
5楼
hao ya ya
回复
suntianxin
2010年12月06日 16:24:48
6楼
当然要考虑,还有一种是不能满足刚性要求的做法
回复
h3011237890
2010年12月25日 15:07:03
7楼
从大学生到造价工程师
回复
milan8145164
2010年12月25日 17:56:42
8楼
大型水池的底板只要按照构造断面和配筋做就可以了,甚至只做个防水地面就可以了
根据受力状态,可分为有盖、无盖两种类型
无盖的画,可以参照L型板计算有水的情况,如果无水的情况要考虑池外土压力的抗滑情况,综合考虑没有必要拉通底板和拉通钢筋,
有盖就简单多了,可以简化为弹性梁,也没有必要拉通做,
发现现在好多设计单位在设计大型的水池,底板特别厚,钢筋特别多,从这方面也反映了国家强盛:loveliness:
回复
zyfnaga
2011年01月09日 20:35:24
9楼
建议建个断面模型 侧壁和底板输入土弹簧 计算
这样更符合实际情况
回复
zhujunzuo
2011年01月10日 22:16:40
10楼
我也认为输入按弹性地基基床系数计算比较合适,但校审说受力不明确,计算模型不合理。需用双向板或单向板的模式,按地基净反力计算。这样配筋超大,很郁闷。
回复
ldp-1
2011年01月11日 09:58:18
11楼
侧壁下端的弯矩是底板的荷载
回复

相关推荐

APP内打开