在计算有盖水池的底板时候,底板按刚性板计算,顶板和壁板的和在传给底板,然后按刚性板均布。那么也要考虑壁板底部的弯矩对底板产生的弯矩吗?也就是在底板两端各加一个力偶??
在计算有盖水池的底板时候,底板按刚性板计算,顶板和壁板的和在传给底板,然后按刚性板均布。
那么也要考虑壁板底部的弯矩对底板产生的弯矩吗?也就是在底板两端各加一个力偶??
2楼
刚性板?有弯矩也不会产生变形吧。
回复
3楼
你的底板相当于基础了吧?当然要考虑这个弯矩的影响。同时你的底板的反力也会产生局部弯曲呀,从而这个角部应该要协调。
回复
4楼
在问一下 水池比较大的时候 底板受的力为(池壁+顶板+覆土)就不能按刚性板那么算了吧,
比如算出基地反力30kn/m^2 池子宽6m 如果底板按梁计算还可以的, 如果12m宽呢 地基反力变为15kn/m^2 截面和配筋很很大?这是该怎么处理呢?????
[
本帖最后由 czhmcl 于 2008-10-9 12:34 编辑 ]
回复
5楼
hao ya ya
回复
6楼
当然要考虑,还有一种是不能满足刚性要求的做法
回复
7楼
从大学生到造价工程师
回复
8楼
大型水池的底板只要按照构造断面和配筋做就可以了,甚至只做个防水地面就可以了
根据受力状态,可分为有盖、无盖两种类型
无盖的画,可以参照L型板计算有水的情况,如果无水的情况要考虑池外土压力的抗滑情况,综合考虑没有必要拉通底板和拉通钢筋,
有盖就简单多了,可以简化为弹性梁,也没有必要拉通做,
发现现在好多设计单位在设计大型的水池,底板特别厚,钢筋特别多,从这方面也反映了国家强盛:loveliness:
回复
9楼
建议建个断面模型 侧壁和底板输入土弹簧 计算
这样更符合实际情况
回复
10楼
我也认为输入按弹性地基基床系数计算比较合适,但校审说受力不明确,计算模型不合理。需用双向板或单向板的模式,按地基净反力计算。这样配筋超大,很郁闷。
回复
11楼
侧壁下端的弯矩是底板的荷载
回复