请教几个新手问题
xiaohuanggong
2008年10月07日 21:47:10
只看楼主

1.主梁一般按8分之一到12分之一定的,但我设计一座扁长房子,长边上的柱的H边又在长边上,因此和长边上的柱正交相连的梁的上筋很大,我把3500开间的梁做了250X450的,这样还不到8分之一,行哇?2.很多不审批的小房子都是没有正式地质资料的,基础自己估算设计,不能在PKPM上设计了,我为了算竖向荷载,就在建模时建了地梁层,比如地梁1米高,梯梁放在地梁上,地梁上面留30CM通管道,底层层高就1350,梯梁标高0,地梁标高-300,这样可以算出准确的柱底竖向力,但也有问题.我想是不是只要改一下柱的计算长度,就完全没问题了.比如这样做后2层肯定是薄弱层,要放大1.15,但我自己知道是地梁层的原因,不放大,这样行哇?

1.主梁一般按8分之一到12分之一定的,但我设计一座扁长房子,长边上的柱的H边又在长边上,因此和长边上的柱正交相连的梁的上筋很大,我把3500开间的梁做了250X450的,这样还不到8分之一,行哇?
2.很多不审批的小房子都是没有正式地质资料的,基础自己估算设计,不能在PKPM上设计了,我为了算竖向荷载,就在建模时建了地梁层,比如地梁1米高,梯梁放在地梁上,地梁上面留30CM通管道,底层层高就1350,梯梁标高0,地梁标高-300,这样可以算出准确的柱底竖向力,但也有问题.我想是不是只要改一下柱的计算长度,就完全没问题了.比如这样做后2层肯定是薄弱层,要放大1.15,但我自己知道是地梁层的原因,不放大,这样行哇?
3.如果大跨度梁的挠度不小,这样实际上有部分力是会通过砖墙往下传的,层层传到底层,最后会通过地梁传至两端柱下的桩承台,底层没影响,但各层梁的下筋是否要配大一些?不知各位是怎样估算这个力的?
4.PKPM里哪几个文件会看出柱的侧向力,侧向裂缝?
5.地梁,柱地下部分的裂缝,挠度定多少?柱地下部分的保护层厚度定30还是40?
6.一栋房子中有些梁是室内,有些一下雨就被淋到.我看有的同事把梁裂缝定在0.24,0.26等,顶板裂缝定为0.2,但这样配筋和定0.3的会差很大,特别是梁.不知各位是怎么定的?
免费打赏
cygzp
2008年10月09日 23:13:08
2楼
梁的截面按挠度计算,8分之一到12分是估算,不必作为设计依据,只要满足裂缝、挠度要求就行了。
地梁层没楼板,不能作为嵌固层,故首层柱计算长度要算至基础面。
大跨度梁首先应满足挠度要求,施工应按跨度的1/1000~3/1000起拱,砖墙砌筑应从上而下,这样传力就明确,不会让砖墙受力。
回复
cygzp
2008年10月09日 23:15:53
3楼
室内梁板裂缝按0.3考虑,屋面因有做防水保温隔热层,也按0.3考虑就行了,如无防水保温隔热层,则按0.2考虑。
回复
xiaohuanggong
2008年10月09日 23:38:07
4楼
谢谢!