边缘构件配筋问题
lfzzd
lfzzd Lv.3
2008年10月06日 21:31:16
只看楼主

抗规6.4.8条只规定了边缘构件箍筋的直径、间距,对于纵筋,只有面积,一般 来说,0.005Ac大于4Φ12,没有对直径提出要求,我曾经见过有人在设计三级剪力墙时构造边缘构件全部采用Φ10钢筋,审图也通过了,不知是否可以,有没有明确规定

抗规6.4.8条只规定了边缘构件箍筋的直径、间距,对于纵筋,只有面积,一般 来说,0.005Ac大于4Φ12,没有对直径提出要求,我曾经见过有人在设计三级剪力墙时构造边缘构件全部采用Φ10钢筋,审图也通过了,不知是否可以,有没有明确规定
免费打赏
risan
2008年10月07日 20:38:00
2楼
是吗?还有不做边缘构件的见过吗?
回复
qinshanbin_1983
2010年04月17日 22:23:16
3楼
高规里面里面不是规定最小12了,审图的是没看吧,这么小,和分布颈部查森么了
回复
冰琰
2010年04月18日 19:01:38
4楼

高规上好像没有明确的规定,采用筏板基础的时候墙体钢筋不能小于12,这个是有的
回复
chenyanshi2000
2010年04月20日 15:17:52
5楼
高规7.2.17条的表中关于剪力墙构造边缘构件的配筋有详细的说明,直径10个的钢筋太小了,最少都的12的
回复
susaner12
2010年04月20日 15:22:10
6楼
10的钢筋也好意思往边缘构件里放?一般起码给12或14的撒
回复
caohailiang1860
2010年05月04日 19:35:20
7楼
10的钢筋也好意思往边缘构件里放?一般起码给12或14的撒
回复
zhoumin129
2010年08月05日 14:07:24
8楼
10的比较恐怖,呵呵
回复
雨季
2010年08月11日 15:58:26
9楼
不会是跟自己过不去吧
回复
yueyue1983
2010年08月12日 12:41:39
10楼
最小的应该不小于12
回复
warefox
2010年08月14日 00:01:46
11楼
最小的应该不小于12,这个应该是最基本的嘛
回复

相关推荐