1.根据“公消[2007]226号”文件的规定,高层建筑中的配电室属特殊重要设备室,应设置气体灭火系统.
2.多层建筑的配电室则不必要.
3.发电机房高规7.6.6.1条可用自动喷水灭火系统,不过建议设置气体灭火系统.
4.多层建筑的发电机房则不必要.
回复
3楼
谢谢楼上大虾指点,如果只是多层的话,只需设置灭火器和排烟系统就好了?
回复
4楼
建议设置气体灭火系统
回复
5楼
你可以看GB50016,上面说的应设置自动灭火设备,一般用气体的比较好:victory:
回复
6楼
一般用气体!!!!!
回复
7楼
已决定用气体类型。
回复
8楼
在GB50016中没有说明多层建筑中的发电机房要做气体灭火呀?楼上前辈能不能告诉我一下,谢谢!
回复
9楼
弱弱的问一句,气体灭火指那些?能详细说说吗
回复
10楼
好像很多!不过我见过的配电房及柴油机房多数采用七氟丙烷
回复
11楼
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。