请教!低压无功补偿问题
songyuanfeng2008
2008年09月29日 20:46:46
只看楼主

我单位变压器1250KVA,运行电流500A左右,负荷绝大部分为电焊机,电流频繁波动,用低压无功补偿,容量640KVAR,自动无功补偿控制器通电显示功率因数只有0.2-0.3左右,指针功率因数表指示也在0.5以外,电容全部投入显示只补到0.8-0.9。请各位大哥给分析一下,功率因数指示是否正常,变压器功率因数有这麽低吗?

我单位变压器1250KVA,运行电流500A左右,负荷绝大部分为电焊机,电流频繁波动,用低压无功补偿,容量640KVAR,自动无功补偿控制器通电显示功率因数只有0.2-0.3左右,指针功率因数表指示也在0.5以外,电容全部投入显示只补到0.8-0.9。请各位大哥给分析一下,功率因数指示是否正常,变压器功率因数有这麽低吗?
免费打赏
mr_yon
2008年09月30日 07:57:02
2楼
采用三相分补吧,你的运行电流才500A你都补了640KVAR了,你的信号肯定有问题.
回复
ilfang
2008年09月30日 10:40:22
3楼
三相分补,复合开关控制电容器通断。
回复