传染病医院内清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统应如何按区域设置?可自然补风的房间可不可以不设机械送风?
传染病医院内清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统应如何按区域设置?可自然补风的房间可不可以不设机械送风?
2楼
机械送、排风系统应使院区压力从清洁区→半污染区→污染区依次降低,清洁区为正压区,污染区为负压区。清洁区送风量大于排风量,污染区排风量大于送风量。
回复
3楼
传染病医院建筑设计规范
7.采暖通风与空气调节 7.1 采暖地区应设集中采暖。采暖方式宜设置散热器采暖。 7.2 传染病医院或传染病区必须具备自然通风条件。 7.3 各处门口不应设置空气幕。 7.4 传染病医院或传染病区应设置机械通风系统。 7.5 医院内清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统应按区域设置。 7.6 医院门、急诊口部的筛查,其通风系统独立设制。 7.7 机械送、排风系统应使院区压力从清洁区→半污染区→污染区依次降低,清洁区为正压区,污染区为负压区。清洁区送风量大于排风量,污染区排风量大于送风量。 7.8 为了实现所需要气流向所必须的压力差值的大小取决于送排风流量差和建筑围护结构密闭程度。 7.9 房间通风量:最小换气次数6次/时。 7.10气流组织:气流组织应防止送排风短路,送、排风口的定位应使洁净空气首先流过房间中医务人员可能的工作区域,然后流过传染源进入排风口。 7.11 送风口应设置在上部;污染区(病房)排风口应设置在房间下部,病房排风口底距地不小于100mm。 7.12房间负压:为保持污染区房间的负压,排风量最少应大于送风量10%(差应不小于85m3/h(50CFM))。 7.13 病房卫生间排风不宜通过共用竖井排风的,应结合病房排风统一考虑。 7.14 房间到总排风系统之间的排风道上应设置止回阀,以防止各房间空气互相交叉污染。 7.15 有条件的应另设置数间负压隔离病房,用于安置患有烈性呼吸道传染病的病人(染有通过空气具有致命强传染性病毒病原的病人)。 7.16 空气处理:负压隔离病房、手术室、重症监护室(ICU)送排风应经过初、中、高效过滤器三级处理。 7.17 空气过滤器应安装在房间到总排风系统之间的排风道,以在空气排到总排风管道之前从空气中排除致病微粒。 7.18 送排风系统设置多级过滤的,应确保通风系统在过滤器终阻力时的送排风量仍能保证各区压力梯度要求。 7.19 过滤器应设压差检测报警装置,以便及时更换过滤器,确保系统在设计风量范围内运行。 7.20 负压隔离病房的外围护结构(墙、顶、地板、门、窗)应采用接缝严密的建筑材料建造。病房送排风管上宜设置压力无关型的定风量阀,使病房送、排风量不受风管压力波动的影响,使病房的负压有可靠、稳定的保证。 7.21 负压隔离病房应设置压差传感器,用来检测负压值,或用来自动调节不设定风量阀的通风系统的送排风量。 7.22 手术室、重症监护室(ICU)以及高精度医疗设备用房也应为负压区域。 7.23 负压隔离病房、手术室、重症监护室(ICU)以及高精度医疗设备用房等,宜采用空气调节。 7.24 负压隔离病房、手术室、重症监护室(ICU)应采用全新风直流式空调系统。 7.25 高精度医疗设备用房在设置送排风系统的基础上,根据设备的温、湿度要求,设置独立的空调机组(或恒温恒湿机组)。 7.26 有条件做中央空调的地方,小空间(诊室、病房、医护办公)可结合送排风系统做风机盘管系统, 7.27 全新风直流式空调系统应考虑在没有空气传染病菌时期有回风的可能性,以节省医院的运转费用。医院空调的冷凝水应分区集中收集,随各区废、污水排放处理。
回复