总制冷量7万KW暖通工程写真
zews001
zews001 Lv.3
2008年09月28日 11:29:02
来自于工地图片
只看楼主

2008年公司接到一个工程,作为一名暖通专业毕业生本人参与其中。工程简介:地点:中国东北某地 总制冷量:70000KW水系统最大管径:DN1100洁净区:单层面积3万平米100级超大洁净区洁净模式:MAU+FFU+DCC,单台MAU风量10万CMH总建筑面积:28万平米日施工最高人数:1.25万人有幸参与这样庞大的工程,与网易的大虾们共享···现提供全套图片下载!版权所有,请勿他用!

2008年公司接到一个工程,作为一名暖通专业毕业生本人参与其中。

工程简介:
地点:中国东北某地
总制冷量:70000KW
水系统最大管径:DN1100
洁净区:单层面积3万平米100级超大洁净区
洁净模式:MAU+FFU+DCC,单台MAU风量10万CMH

总建筑面积:28万平米
日施工最高人数:1.25万人
有幸参与这样庞大的工程,与网易的大虾们共享···

现提供全套图片下载!版权所有,请勿他用!

[ 本帖最后由 zews001 于 2009-2-19 14:14 编辑 ]

B.jpg


B.jpg


B.jpg


B.jpg


B.jpg


B.jpg

c9a2cdf581096087cfc1.rar
1.0 MB
立即下载
c25ae00261e25feb6a14.rar
1.0 MB
立即下载
68820dd9b30c01d115ad.rar
1.0 MB
立即下载
069d249c7e3774e1765b.rar
1.0 MB
立即下载
b1705eb60e02fcf0ddf0.rar
806 KB
立即下载
免费打赏
mengnan110
2008年10月02日 11:41:29
12楼
太大的工程了,真是大开眼界,期待有更多的图片
回复
zews001
2008年10月02日 21:23:06
13楼
以后会陆续发一些本工程的细节照片,恳请网易的大虾们能指出实际施工的不足,以期共同学习进步!
回复
sunzhenyu1973
2008年10月03日 09:00:57
14楼
:victory: ,工程地址好像是在大连
回复
zcx0769
2008年10月03日 10:12:09
15楼
:call: 赞,好大工程,恭喜你有幸参与!
回复
timefront
2008年10月03日 21:12:52
16楼
希望能够随着工程进展逐步把工程的照片多发一些!!!谢谢!
回复
torlon
2008年10月03日 21:50:34
17楼
这个工程比较大啊.楼主能详细介绍一下这个工程的工艺吗?

[ 本帖最后由 torlon 于 2008-10-3 21:51 编辑 ]
回复
hehong0626
2008年10月03日 22:09:44
18楼
多发一些,让我们见识见识!
回复
zews001
2008年10月04日 19:36:30
19楼
热源:3台德国原装进口燃油锅炉
冷源:17台特灵冷水机组(部分为热回收机组);16台美国原装BAC冷却水塔
动力:水系统90台水泵
洁净空调:14台远大MAU(单台风量10万CMH);DCC;FFU
普通空调:78台冰山AHU;327台FCU
水系统分类:低温冷冻水、中温冷冻水、冷却水、热水、热回收水、温水
风系统分类:···
回复
sunhanzh
2008年10月06日 18:51:24
20楼
真的是很大的工程,开眼界了,发点细节东西更好了,楼主辛苦
回复
zhejianglianyou
2008年10月07日 13:25:12
21楼
期待楼主发更多精彩图片