2008年公司接到一个工程,作为一名暖通专业毕业生本人参与其中。工程简介:地点:中国东北某地 总制冷量:70000KW水系统最大管径:DN1100洁净区:单层面积3万平米100级超大洁净区洁净模式:MAU+FFU+DCC,单台MAU风量10万CMH总建筑面积:28万平米日施工最高人数:1.25万人有幸参与这样庞大的工程,与网易的大虾们共享···现提供全套图片下载!版权所有,请勿他用!
2008年公司接到一个工程,作为一名暖通专业毕业生本人参与其中。
工程简介:
地点:中国东北某地
总制冷量:70000KW
水系统最大管径:DN1100
洁净区:单层面积3万平米100级超大洁净区
洁净模式:MAU+FFU+DCC,单台MAU风量10万CMH
总建筑面积:28万平米
日施工最高人数:1.25万人
有幸参与这样庞大的工程,与网易的大虾们共享···
现提供全套图片下载!版权所有,请勿他用!
[
本帖最后由 zews001 于 2009-2-19 14:14 编辑 ]
12楼
太大的工程了,真是大开眼界,期待有更多的图片
回复
13楼
以后会陆续发一些本工程的细节照片,恳请网易的大虾们能指出实际施工的不足,以期共同学习进步!
回复
14楼
:victory: ,工程地址好像是在大连
回复
15楼
:call: 赞,好大工程,恭喜你有幸参与!
回复
16楼
希望能够随着工程进展逐步把工程的照片多发一些!!!谢谢!
回复
17楼
这个工程比较大啊.楼主能详细介绍一下这个工程的工艺吗?
[
本帖最后由 torlon 于 2008-10-3 21:51 编辑 ]
回复
18楼
多发一些,让我们见识见识!
回复
19楼
热源:3台德国原装进口燃油锅炉
冷源:17台特灵冷水机组(部分为热回收机组);16台美国原装BAC冷却水塔
动力:水系统90台水泵
洁净空调:14台远大MAU(单台风量10万CMH);DCC;FFU
普通空调:78台冰山AHU;327台FCU
水系统分类:低温冷冻水、中温冷冻水、冷却水、热水、热回收水、温水