总制冷量7万KW暖通工程写真
zews001
zews001 Lv.3
2008年09月28日 11:29:02
来自于工地图片
只看楼主

2008年公司接到一个工程,作为一名暖通专业毕业生本人参与其中。工程简介:地点:中国东北某地 总制冷量:70000KW水系统最大管径:DN1100洁净区:单层面积3万平米100级超大洁净区洁净模式:MAU+FFU+DCC,单台MAU风量10万CMH总建筑面积:28万平米日施工最高人数:1.25万人有幸参与这样庞大的工程,与网易的大虾们共享···现提供全套图片下载!版权所有,请勿他用!

2008年公司接到一个工程,作为一名暖通专业毕业生本人参与其中。

工程简介:
地点:中国东北某地
总制冷量:70000KW
水系统最大管径:DN1100
洁净区:单层面积3万平米100级超大洁净区
洁净模式:MAU+FFU+DCC,单台MAU风量10万CMH

总建筑面积:28万平米
日施工最高人数:1.25万人
有幸参与这样庞大的工程,与网易的大虾们共享···

现提供全套图片下载!版权所有,请勿他用!

[ 本帖最后由 zews001 于 2009-2-19 14:14 编辑 ]

B.jpg


B.jpg


B.jpg


B.jpg


B.jpg


B.jpg

c9a2cdf581096087cfc1.rar
1.0 MB
立即下载
c25ae00261e25feb6a14.rar
1.0 MB
立即下载
68820dd9b30c01d115ad.rar
1.0 MB
立即下载
069d249c7e3774e1765b.rar
1.0 MB
立即下载
b1705eb60e02fcf0ddf0.rar
806 KB
立即下载
免费打赏
zews001
2008年10月07日 14:42:20
22楼
看看单个DCC的配管。
回复
somtv1231
2008年10月07日 17:09:13
23楼
真是大开眼届,从没有接触过 这抹大的工程。希望大侠多多发图。大家一起交流学习
回复
libo2000
2008年10月07日 19:55:24
24楼
可有系统图和设备表?学习学习。
回复
chenjam0002
2008年10月08日 12:58:11
25楼
楼主好样的……谢谢分享
回复
tzy_1979
2008年10月08日 14:58:50
26楼
我也发一张DCC配管图
回复
myfyd
2008年10月08日 17:26:24
27楼
:lol :handshake :call:
回复
zews001
2008年10月09日 17:54:34
28楼
Φ2500排气风管
回复
four81
2008年10月10日 10:52:12
29楼
好东西,真羡慕你能有这么好的经历!
回复
sb.20070712
2008年10月10日 13:07:12
30楼
好东西,真羡慕你能有这么好的经历!
多发点照片分享,先谢了1
回复
zews001
2008年10月12日 09:44:02
31楼
看看风阀的气动执行机构吧。