800KW电动机选多大容量的变压器
whb9501
whb9501 Lv.7
2008年09月27日 14:46:23
来自于变压器
只看楼主

有一台800KW电动机,选多大容量的变压器,有什么说法吗

有一台800KW电动机,选多大容量的变压器,有什么说法吗
免费打赏
宛龙九八
2008年09月27日 14:50:57
2楼
800kW电机一般用高压直接配电,只需要高压柜配上相关的电机保护装置,不需要用变压器
回复
cuikz
2008年09月28日 20:06:54
3楼
如果是6.3KV的呢?而线路是10KV?
回复
混在电气
2008年09月29日 11:45:45
4楼
如果想升压的话建议选1250kVA的。
回复