10kV高压柜的几个问题
tnc
tnc Lv.10
2008年09月26日 21:38:50
只看楼主

10kV单母线分段系统,顺序为进线隔离、PT、计量、主进线、所用变、配出断路器、母联隔离、母联断路器,另一段对称排列。一次为真空开关,二次为综保装置。问题1、每台柜必须要加带电显示吗?加带电显示对柜内元件布置和柜体结构以及其他方面方面有什么影响(除面板开孔)?带电显示看画法上端有个电容,是把10kV电压引到电容然后再引到装置上?电容安装在哪里?如果不需要的情况下拆除,是不是只拆掉接线,去掉元件,更换面板就可以了?对别的方面没有影响?

10kV单母线分段系统,顺序为进线隔离、PT、计量、主进线、所用变、配出断路器、母联隔离、母联断路器,另一段对称排列。一次为真空开关,二次为综保装置。

问题1、每台柜必须要加带电显示吗?
加带电显示对柜内元件布置和柜体结构以及其他方面方面有什么影响(除面板开孔)?
带电显示看画法上端有个电容,是把10kV电压引到电容然后再引到装置上?电容安装在哪里?
如果不需要的情况下拆除,是不是只拆掉接线,去掉元件,更换面板就可以了?对别的方面没有影响?

问题2、如果一段母线与另一段母线从各自进线柜往后看,柜的排列顺序不一致,也就是非对称排列,可以吗?有没有供电局不允许的情况?

问题3、一些综保,特别是国外品牌,综保取的电流只用CT二次保护线圈,同时实现保护和测量,而没有测量线圈接口,这样在供电局是否能通过?

成套厂的兄弟们实践多,反馈用户信息也多,希望多帮忙,谢谢!
免费打赏
zjjscz
2008年09月27日 09:11:56
2楼
问题1:
常规情况下进出线柜是加的。
对柜内没有影响啊,它的传感器外形和绝缘子是相似的。
电容是装置内部的,不需要另外安装接线。
问题2:
你的问题我不太明白,是不是指两侧进线柜之间柜排列不对称,如果是,这没问题。
问题3:
不是啊,CT的测量线圈和保护线圈都给综保提供电流信号的。你说的是哪个品牌?
回复
tnc
2008年09月27日 10:59:10
3楼
谢谢!
问题1、每台柜都加带电显示是不是更好?
如果不需要的情况下拆除,是不是只拆掉接线,去掉元件,更换面板就可以了?对别的方面没有影响?
问题2:我的意思是,比如从进线电源顺序往下看,系统图上1#进线柜下一个是1#所用变柜,但是2#进线柜与2#所用变柜中间隔了几个柜,这就是非对称排列,这样可以吗?
问题3:有的品牌就这样啊,ABB好象就是.
回复
611-fj
2008年09月27日 13:03:52
4楼
你的提问真有意思...建议多看看就知道了.
回复
hwc_wy
2008年09月27日 15:04:22
5楼

要看系统和结构的,有些柜子(单独的PT),你根本正常情况下是看不到一次带电部分的,也不存在系统带电检修的情况,所以可以省下来,
这个是带电显示装置本身结构内的东西,不需要另外安装接
如果你还有带电显示锁,传感器还是要的,其他情况下可以拆,没什么影响
二排列应该不会对系统有影响
回复
yuhuoqing
2008年09月27日 15:51:05
6楼
一个一个回答:
1、每台柜必须要加带电显示吗?
每台都必须加,带电显示装置作为提示性警告标志,作为本柜是否带电的标志。
加带电显示对柜内元件布置和柜体结构以及其他方面方面有什么影响(除面板开孔)?
没有太大的影响,因为带电显示装置的取电源侧一般做在绝缘子上,所以同时起支撑作用,对柜体影响不大。
带电显示看画法上端有个电容,是把10kV电压引到电容然后再引到装置上?电容安装在哪里?
电容的意思是指带电显示装置的取电源方式是电容抽取式,已经包含在取电源的绝缘子上。
如果不需要的情况下拆除,是不是只拆掉接线,去掉元件,更换面板就可以了?对别的方面没有影响?
可以这么说,但带电显示装置作为提示性的警告标志,保留不会有太大的影响。

问题2、如果一段母线与另一段母线从各自进线柜往后看,柜的排列顺序不一致,也就是非对称排列,可以吗?有没有供电局不允许的情况?
那当然可以,供电局不会来扣这些小问题,但对计量柜的位置顺序是有要求。

问题3、一些综保,特别是国外品牌,综保取的电流只用CT二次保护线圈,同时实现保护和测量,而没有测量线圈接口,这样在供电局是否能通过?
不知道“没有测量线圈接口”是什么意思
回复
lijia_851030
2008年09月30日 16:48:33
7楼
问题1、每台柜必须要加带电显示吗? 必须加 1.作为夲柜带电情况的标志 2.有些带电显示器需要带闭锁(安全起见),需要对电缆室进行闭锁。一般情况下只有配出断路器柜可不设闭锁型(柜内地刀有联锁);
加带电显示对柜内元件布置和柜体结构以及其他方面方面有什么影响(除面板开孔)?影响不大 只是除了在面板上开孔外,还需要在柜内加传感器的位置;
带电显示看画法上端有个电容,是把10kV电压引到电容然后再引到装置上?电容安装在哪里?电容画法指的是 配的电容分压式传感器;电容装置自带;
如果不需要的情况下拆除,是不是只拆掉接线,去掉元件,更换面板就可以了?对别的方面没有影响?不建议拆除
问题2、如果一段母线与另一段母线从各自进线柜往后看,柜的排列顺序不一致,也就是非对称排列,可以吗?有没有供电局不允许的情况?只要计量柜的排放在主进线柜的前面,而且PT一般要放在主进的后面,其他看客户要求
问题3、一些综保,特别是国外品牌,综保取的电流只用CT二次保护线圈,同时实现保护和测量,而没有测量线圈接口,这样在供电局是否能通过?
供电局只关心计量柜,因为这是依据。如果输送距离较大的话,输送上端还可能设有计量表。综保 顾名思义 使用来做保护的 当然有一些带有测量功能,所以带不带测量级的接线端子也要看你的综保选型带不带测量功能。
本人也刚开始接触中压,希望上面的解答对你有帮助!:)
回复
hongbo5588
2012年02月16日 14:38:16
8楼
你提的问题都是外行才提的问题,建议多看看。
回复
lanbozhou
2012年02月16日 19:20:02
9楼
上海这边合资单位招35KV开关柜结构设计,待遇比民企强多了,具体你可以和HR谈,如果你觉得你行,那么我愿意帮你推荐:QQ350876881
回复
ilfang
2012年02月17日 15:03:11
10楼
这几个问题不是搞电气设计的人提出来,看来你和电气设计毫无关系。
回复