求助:600台电脑,如何配线,开关的选择
zxc24
zxc24 Lv.12
2008年09月26日 18:31:52
只看楼主

要安装600台电脑,总的耗电量是多少?电流有多大?三相四线供电,空开选用多大合适

要安装600台电脑,总的耗电量是多少?电流有多大?三相四线供电,空开选用多大合适
免费打赏
hcrdq
2008年10月09日 17:38:38
32楼
:D 零线一定要加大,因为电脑的电源都是开关电源,开关电源要产生谐波,600台累加就比较大。
回复
lxthlbs
2008年10月09日 17:51:10
33楼
Pe=300*600=180000W=180kW
Kx=0.6
PF=0.8
Ijs=180*0.6/0.8/1.732/0.38=205.1A
计算电流为205.1A,整定电流为:250A即可!
个人意见,只提供参考!
回复
zxc24
2008年10月09日 20:44:41
34楼
非产感谢各位大侠的指导!详细资料是这样的:
这个是一个客服中心的设计,总共300个台席,每个台席是配备2台电脑,上级是有大型的UPS支持。
现在我看到人家的设计方案是做一面低压配电柜,总开关是250A三相断路器、二级开关是四个100A三相断路器(其中一个备用),三级开关是25A的单极漏电开关,下接3×4平方塑铜电缆,敷设在静电地板下的铁桥架内,引至到每个台席下。每个开关接4个台席,也就是8台电脑。
回复
wangyazhoudianqi
2008年10月10日 15:12:24
35楼
支持楼上,学习中.
那线选的多大了?
回复
wangwanda
2008年10月10日 17:45:36
36楼
感觉250A有点小,电脑每台得按300W计算吧,如果是网吧,同时系数也比较大
回复
zhiwm121
2008年10月11日 23:05:10
37楼
零线的截面积要加大,是为了降低零线的电位,计算机设备对零-地电压是有要求的,家用PC机好一点,小型机及以上规模的计算机设备对此要求很严格,必须要小于1伏。
回复
kukuspace
2008年10月13日 15:39:20
38楼
需要系数只有0.6吗,看是在什么地方了。一般学校附近的话,周末绝对满座。建议总开300A的,还有其他的很多用电设备。主要哦是空调 。
回复
wurenping
2008年10月13日 16:37:22
39楼
600台电脑是放在同一个房间里吗?分成若干区域,分路供电这样提高供电可靠性。分成10个区域,每个区域60台,三相供电每相Pe=(60/3)*300=6000W=6KW.大约每相带30个电流每个区域总闸用40A。
回复
tanhairong100
2012年04月29日 19:32:29
40楼
N 线时这样选的 小于16时与相线同 、在16-35之间选16 大于35取相线的一般 不知道对不对 哥哥姐姐 说说看
回复
geheime
2012年04月29日 20:27:24
41楼

你说的是PE线。
回复

相关推荐