请问,如果采用桩基础,承台的埋深有要求吗?
heart_1230
heart_1230 Lv.2
2008年09月26日 00:36:28
来自于地基基础
只看楼主

现在路面以下1.5米内都是回填土,如果采用桩基础,那么桩承台的埋深是否有要求?

现在路面以下1.5米内都是回填土,如果采用桩基础,那么桩承台的埋深是否有要求?
免费打赏
keenstone
2011年01月27日 10:23:24
12楼
1. 不小于600mm;
2. 考虑到设备、管道、电缆沟等的要求;
3. 高规对埋深的有一定的要求;
4. 冻深线、地下水位等也要满足;
5.GB 50007-2002里面的5.1.1条的规定满足;
回复
ray236
2011年02月07日 00:40:11
13楼
多层的看基础规范,高层的看高规。600和1/18
回复
phlyman
2011年02月13日 20:39:02
14楼



同意~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
wyhoktv
2011年05月24日 15:06:06
15楼
多层的桩基承台的埋深规范里好像没有规定
回复
tumuzhangxia
2014年05月18日 15:02:08
16楼
多层的桩基承台的埋深规范,我觉得也是1/18,地基基础规范上并没指明说是高层的呀
回复
dlmetrobuilder
2014年05月23日 22:24:31
17楼
路过学习一下
回复
ruier0802
2014年11月26日 11:34:36
18楼
学习了。。。。。。
回复
啥名好
2014年11月27日 17:08:21
19楼
工程半理论半经验,没有那么多为什么,“为什么”这个问题,不是你考虑的
回复
hezicai1986
2014年11月27日 23:52:08
20楼
放在软土上总不行吧
回复
随心起舞
2014年12月13日 08:52:46
21楼

路过学习一下.....
回复

相关推荐

APP内打开