现在路面以下1.5米内都是回填土,如果采用桩基础,那么桩承台的埋深是否有要求?
现在路面以下1.5米内都是回填土,如果采用桩基础,那么桩承台的埋深是否有要求?
12楼
1. 不小于600mm;
2. 考虑到设备、管道、电缆沟等的要求;
3. 高规对埋深的有一定的要求;
4. 冻深线、地下水位等也要满足;
5.GB 50007-2002里面的5.1.1条的规定满足;
回复
13楼
多层的看基础规范,高层的看高规。600和1/18
回复
14楼
同意~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
15楼
多层的桩基承台的埋深规范里好像没有规定
回复
16楼
多层的桩基承台的埋深规范,我觉得也是1/18,地基基础规范上并没指明说是高层的呀
回复
17楼
路过学习一下
回复
18楼
学习了。。。。。。
回复
19楼
工程半理论半经验,没有那么多为什么,“为什么”这个问题,不是你考虑的
回复
20楼
放在软土上总不行吧
回复
21楼
路过学习一下.....
回复