请问,如果采用桩基础,承台的埋深有要求吗?
heart_1230
heart_1230 Lv.2
2008年09月26日 00:36:28
来自于地基基础
只看楼主

现在路面以下1.5米内都是回填土,如果采用桩基础,那么桩承台的埋深是否有要求?

现在路面以下1.5米内都是回填土,如果采用桩基础,那么桩承台的埋深是否有要求?
免费打赏
xinbi.tuya
2008年10月08日 11:34:33
2楼
有的,根据层高,不宜小于建筑物高度的1/18,
(桩长不计在内,埋深算到承台底)
回复
xyhdeaaa
2008年11月07日 11:07:58
3楼
楼上的大侠,1/18的依据在哪里?
回复
jasonlee131
2008年11月07日 15:32:55
4楼
同楼上问,还请楼上的楼上指出这1/18的出处在哪里?
回复
colywate
2008年11月07日 16:59:34
5楼
不宜小于建筑物高度的1/18
见高规12.1.7
回复
xiayuyanmei
2009年06月09日 09:57:48
6楼
请问桩基承台基础的施工标准图集是否参照04g101-3呢?
谢谢!!!!!!!!
回复
encorn
2010年02月27日 12:15:19
7楼
有用!谢谢
回复
skybet12
2010年03月30日 16:26:16
8楼
如果不是高层建筑了,换成普通多层建筑,8层左右的,采用桩基础,那基础埋深还需要1/18吗?
回复
zl264
2010年03月31日 10:54:22
9楼
确实二楼的1/18是高层地下室的埋置深度而已,如果你的不是高层也要满足一下几两点,一,基础要在当地标准土层冻深一下(有冻土层的地区),第二,设备地下埋线的要求。
回复
wall_lee
2010年03月31日 15:55:57
10楼
1/18是桩筏或桩箱:lol 没有条文说独立的:L
回复
523ft
2010年04月01日 00:01:16
11楼

同意。
主要我们这里北方地区,承台都得深埋。冻深,采暖地沟都大于1m
回复