室外消防水量的确定
limingqi123
2008年09月25日 09:06:55
只看楼主

一般市政给水管网什么条件满足室外消防水量要求阿一般怎么让甲方提供资料水压证明和管径吗 我这个问题有点不清楚阿启! 09:00:51一般我都是在消防水池作取水井然后给水外网的时候做室外消火栓但是我感觉这样不合理可是大连地区都是这样做

一般市政给水管网什么条件满足室外消防水量要求阿
一般怎么让甲方提供资料
水压证明和管径吗
我这个问题有点不清楚
阿启! 09:00:51
一般我都是在消防水池作取水井
然后给水外网的时候做室外消火栓
但是我感觉这样不合理
可是大连地区都是这样做
免费打赏
muyang2099
2008年09月25日 09:45:52
2楼
1、取水口是针对利用天然水源才设置。
2、同一建筑没有必要既设取水口,又设室外消火栓。
3、对室外消火栓而言:室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。
4、当市政给水管网无法满足室外消防水量时,室外消防水量应计入消防水池的水量。
回复
limingqi123
2008年10月15日 10:17:56
3楼
消防水池设取水口
就可以代替室外消火栓阿
回复
liuwei5689
2008年10月15日 11:23:30
4楼
认为应分情况考虑:
一、有两路进水:1、能满足水量、水压要求可以不考虑室外消防水量在消防水池中,2、水量不满足要求,必须储存不足部分的水量在消防水池中,设取水口;
二、一路进水,消防水池必须储存室外消防水量,设取水口,当然室外消火栓必须设,这才满足规范的两路水源保证
三、无市政水,为自供水,可以不设室外消火栓,设消防水池、取水口,建筑物必须在水池150米保护范围内
回复
chefei1984
2011年01月11日 17:34:05
5楼
建议楼主看看 这个帖子 我有同样的问题 看这个明白了
http://bbs.co188.com/content/90_992361_1.html