配电盘内配线问题~
guopeng_1985
2008年09月24日 12:23:47
只看楼主

配电盘内的配线,一般都是比沿墙穿管暗辐射的导线线径小一个等级吗? 比如,住户内插座回路的导线都是4平方的,可是配盘的时候,在配电盘内的导线都是2.5平方的。 电梯回路在竖井内的主电源是10平方的电缆,备用电源用的是10平方电线,而配盘的时候,厂家给配的是6平方导线。 这样配没有问题吗?电梯是6kw的电机。配盘厂家的解释是,闸没用那么大。用那么粗的导线是浪费。 希望高手指点!!

配电盘内的配线,一般都是比沿墙穿管暗辐射的导线线径小一个等级吗?
比如,住户内插座回路的导线都是4平方的,可是配盘的时候,在配电盘内的导线都是2.5平方的。
电梯回路在竖井内的主电源是10平方的电缆,备用电源用的是10平方电线,而配盘的时候,厂家给配的是6平方导线。
这样配没有问题吗?电梯是6kw的电机。配盘厂家的解释是,闸没用那么大。用那么粗的导线是浪费。
希望高手指点!!
免费打赏
ilfang
2008年09月24日 13:36:45
2楼
配电柜内的线径是根据需要来确定的,我们一般是根据断路器的容量或者负荷的实际大小来配线,柜外的线用多大和柜内的配线没有太大的关系。我碰到最离谱的一次是一个正规设计院出来的图纸,在一个400*500*200大小的配电箱内,总开关是NC125H-80A/3P,在总开关的上桩头有3条70平方的电线进来,又有3条70平方的电线出去,设计院的猪头他不知道NC125H这个开关倒底有多大。
回复
mr_yon
2008年09月25日 19:19:39
3楼
满足敷设条件下的安全载流量就行.
我现在就遇到了在PLHT的开关上进出70平方的电线的设计者,当然也是正规设计院的了.
回复
guopeng_1985
2008年09月26日 10:37:11
4楼
你的意思是NC125H,没有70平方那么大的接线能力是吧?
回复
guopeng_1985
2008年09月26日 10:38:42
5楼
没太懂你的意思!配盘的厂家,都跟我说,一般的柜内配线 都要比配出的沿墙暗敷设的导线小一个线径等级!
回复
ac2111
2008年09月26日 21:18:41
6楼
见多了很正常,设计院就是一帮刚毕业的学生在画图,而且量又大,只要没有什么影响系统的大错误,我们就自己改了算了
回复
chinawbllove
2008年09月26日 21:34:54
7楼
设计院大都照本宣科,与实际接触不多,出错了找一找,改一改就行了。:handshake :handshake
回复

相关推荐

APP内打开