桩基础工程的不足
lijingyuan521w
2008年09月23日 23:46:03
只看楼主

我在这几年的桩基础工程施工过程感觉到桩机施工速度是很快,一般1000根桩(复合地基)一个星期左右可以完成,可完成后的清理却很是让人头痛。按照规范应在桩顶(基底标高)预留50公分保护层,以保证桩头的完整性。但是桩实际打完后都高了很多(0.5m-1.2m)。清理这多余部分时按照规范不能采用机械开挖,这样说来就只能采用人工,费用太高,清理工期太长,我计算了下清桩要占打桩时间的3倍左右。开发商、建设方牢骚一大堆,说还不如开挖换填快(其实还是打桩快,费用也少)。不过咱自己也觉得不是很好(在这个时代时间就是金钱,效率代表效益),我就挑了2个管理不严的工地试验了下(CFG)。采用机械开挖(机械:小型步履挖机1台、大型步履挖机1台、风炮风钻各3把。)步骤1、小型步履挖机根据桩间距更换好合适的挖篼挖除桩间土,我很注意是不是碰到桩专门派人看管配合。清理完毕全部堆放在基坑边缘。步骤2、采用风炮风钻清理桩头部分,清理完毕全部堆放在基坑边缘。步骤3、大型步履挖机全部清除外运。尽管我很注意施工过程中的破坏情况,可试验结果却让我不能接受,第一个工地低应变检测130根(CFG)。断桩40根(我身上的汗直流,用了7个人挖了1个星期才把断桩部位找出来才没给判4类桩 ),第二个工地低应变检测120根(CFG)。断桩23根(没办法了,检测中心说不能再通融了,直接判4类桩 )。可我现在还是不死心,难道就没有更好的清桩方案了吗? 知道的大家都说说。知道国外怎么清桩的也说说。

2008年09月24日 00:40:17
2楼
谢谢楼主的精彩上传
谢谢楼主的精彩上传
回复
cuijh1120
2013年10月27日 10:26:13
3楼
遇到相同问题,怎么没人回复呢
回复
富强168
2014年01月23日 10:08:04
4楼
谢谢楼主分享
回复
快乐结构
2014年01月24日 09:00:35
5楼
谢谢
闲时置,忙时用
回复

相关推荐