对对答案啊?2008供配电专业的案例~~~我大概能想起来36道,需要补充。。。
zmshappy
zmshappy Lv.2
2008年09月22日 15:42:41
只看楼主

 按经济电流密度选电缆截面55/2我选的35mm2 功率因数补偿的方式。我选的是并联电容器 静差率计算 。是空载的和额定的减后除以额定的吧。忘记多少了。 需用系数的大题,第一道我选了17.1。第二题,题目里面给的p=21.5,是没有成过同时系数的,我就自己按照没有同时系数瞎算了一个无功,而后,凑合算出了功率因数,选了s。忘记数了。企业年耗电量我好像选的d,能算出数值来,但是我忘记了。

 按经济电流密度选电缆截面55/2我选的35mm2
 功率因数补偿的方式。我选的是并联电容器
 静差率计算 。是空载的和额定的减后除以额定的吧。忘记多少了。
 需用系数的大题,第一道我选了17.1。第二题,题目里面给的p=21.5,是没有成过同时系数的,我就自己按照没有同时系数瞎算了一个无功,而后,凑合算出了功率因数,选了s。忘记数了。企业年耗电量我好像选的d,能算出数值来,但是我忘记了。
 综合布线5道题:120;3层;100*75;1V r.m.s.,距离我选的300mm。用的规范上〉5kva,一方在接地的金属线槽的数据。不知道对不对。
 接地电阻没算出来,比较靠近1.515。 这事情我也很奇怪啊,R=0.5*(P/ 根号下S)=0.5*300/根号下120*150=1.118啊。。。答案里面没有啊。最大接触电压和最大跨步电压,都不满足。数字是前面重复了两遍的那个数2060也不是还有多少。
 防雷我用滚球法没算出准数来,接近13米。我看前面已经有高人解释过了。用折线法算得。
 体育照明,第一题0.4663*103=48米。tg25度
安装功率我写的310个*2/个*1.1=682kw. 算了灯具效率。
但是算lx的题目,我没有用效率,得出289lx.是用公式直接算的。我也搞不清楚,到底要不要算上灯具效率。敬请指导。
中性线谐波确实是180*0.4*3算得载流量,不记得选的什么线了。

 整流变压器,不可逆系统,根号3的阀侧相电压=额定电压。不可逆系统,阀侧相电流0.816三相全控桥*额定电流?谁能告诉我接的什么绕组?我怎么没注意这个事情啊。。。 不知道那位高手能给我提的醒,选的是什么数值。 0.816In=2040A?
 110KV变电站
1、主变压器容量选择,貌似选的2*20000。我参考的第二题的已知条件。呵呵。。。
 3-110的电动机,我算了速断灵敏系数,选的不需要装设纵联差动。。。
继电保护的几道题,好像是都能算出答案数据的。不知道有没有什么题眼~~~
 避雷器与变压器、避雷引上线距建筑物上边沿、导线距屋顶什么的,我第一个忘了,后来两个选的2900,3400。
 变压器距建筑防火间距我选的10米。建筑不需要防火措施的
 储油设施:是20%还有60%么?我记得好像是c。
 上午"
第一道:97还是98v。
第二道:66v。
第三道:不会做。我猜的110v
第四道:我猜不改变。
第五道:选a。RCD不管用。
 剩下的想起来再说吧。。。这已经是我的极限了~~~200

[ 本帖最后由 zmshappy 于 2008-9-22 16:02 编辑 ]
免费打赏
qxmlmj
2008年09月23日 10:09:58
22楼
起重机要换算到统一负载持续率下的,数控机床不知道属于连续工作制还是短时工作制
回复
qxmlmj
2008年09月23日 10:18:52
23楼
那位高手知道上午前五题(预期接触电压)的做法,拿出来晒晒
回复
yubert2004
2008年09月23日 10:39:17
24楼
数控点击的持续率100%,就是连续工作制,直接算Pe的,如果套到P=Pexsqr(e)中,就是2倍的Pe了,呵呵,这个100%是用来迷惑人的
第一题的照度计算是要把光通量乘以效率系数的(得到682KW),第二题如果乘以效率系数,没有选项可选,我猜想可能是灯具已经给出的光通量包含了效率系数了,没有必要重复计算,唉,规范和照度手册出现不同的公式,偏偏要拿规范上这个“bug”来考我们,而且还专门设计一个假的选项,。。。无语了
回复
chenggang1980
2008年09月23日 10:41:32
25楼
蓄电池方面的题是在 <直流..规程> 中可找到套用的公式,都能算得出.
但是上午太难了,考试真痛苦:L
回复
mhsdy
2008年09月23日 10:45:51
26楼

画了图就是帖不上,你在这来帖上去,帮你解 http://bbs.co.163.com/content/0_1166680_1.html
回复
zmshappy
2008年09月23日 10:53:59
27楼
24#和我想的一样。。。呵呵~~~思路都是一样的~~~这就是传说中的临场发挥吧。马上分析~~~~~:hug:
回复
zmshappy
2008年09月23日 11:07:52
28楼
我找到一句话,在照明设计手册217页。说有个系数,叫做c3:当灯具效率不是70%时候的校正系数。。。莫非???谁还记得,那两道照明题目,给的效率是多少啊?莫非是70%?
回复
zmshappy
2008年09月23日 11:13:12
29楼
灯具发出的总光通量占灯具内光源发出的总光通量的百分比,成为灯具效率。我想题目的意思应该是,如果灯具已经确定了,它给出的计算光通量应该是已经经过效率衰减的。所以是289lx.不乘效率。
而第一题,算数量,应该是乘以效率的,因为还没有完全确定。呵呵。。。
我不准备继续纠缠这个东西了,没什么意思。
回复
zmshappy
2008年09月23日 11:16:33
30楼
利用系数是指投射到参考平面上的光通量与照明装置中的光源的额定光通量之比。一般情况下,灯具固有利用系数(达到工作面或规定的参考平面上的光通量与灯具发出的光通量之比)与灯具效率的乘积,称为灯具的利用系数。也可能我们没有注意,题目问了什么,给的是那个利用系数。
回复
dianqishi801106
2008年09月23日 11:35:51
31楼
怎么会是289,我算出来是309,数字刚刚好
回复