对对答案啊?2008供配电专业的案例~~~我大概能想起来36道,需要补充。。。
zmshappy
zmshappy Lv.2
2008年09月22日 15:42:41
只看楼主

 按经济电流密度选电缆截面55/2我选的35mm2 功率因数补偿的方式。我选的是并联电容器 静差率计算 。是空载的和额定的减后除以额定的吧。忘记多少了。 需用系数的大题,第一道我选了17.1。第二题,题目里面给的p=21.5,是没有成过同时系数的,我就自己按照没有同时系数瞎算了一个无功,而后,凑合算出了功率因数,选了s。忘记数了。企业年耗电量我好像选的d,能算出数值来,但是我忘记了。

 按经济电流密度选电缆截面55/2我选的35mm2
 功率因数补偿的方式。我选的是并联电容器
 静差率计算 。是空载的和额定的减后除以额定的吧。忘记多少了。
 需用系数的大题,第一道我选了17.1。第二题,题目里面给的p=21.5,是没有成过同时系数的,我就自己按照没有同时系数瞎算了一个无功,而后,凑合算出了功率因数,选了s。忘记数了。企业年耗电量我好像选的d,能算出数值来,但是我忘记了。
 综合布线5道题:120;3层;100*75;1V r.m.s.,距离我选的300mm。用的规范上〉5kva,一方在接地的金属线槽的数据。不知道对不对。
 接地电阻没算出来,比较靠近1.515。 这事情我也很奇怪啊,R=0.5*(P/ 根号下S)=0.5*300/根号下120*150=1.118啊。。。答案里面没有啊。最大接触电压和最大跨步电压,都不满足。数字是前面重复了两遍的那个数2060也不是还有多少。
 防雷我用滚球法没算出准数来,接近13米。我看前面已经有高人解释过了。用折线法算得。
 体育照明,第一题0.4663*103=48米。tg25度
安装功率我写的310个*2/个*1.1=682kw. 算了灯具效率。
但是算lx的题目,我没有用效率,得出289lx.是用公式直接算的。我也搞不清楚,到底要不要算上灯具效率。敬请指导。
中性线谐波确实是180*0.4*3算得载流量,不记得选的什么线了。

 整流变压器,不可逆系统,根号3的阀侧相电压=额定电压。不可逆系统,阀侧相电流0.816三相全控桥*额定电流?谁能告诉我接的什么绕组?我怎么没注意这个事情啊。。。 不知道那位高手能给我提的醒,选的是什么数值。 0.816In=2040A?
 110KV变电站
1、主变压器容量选择,貌似选的2*20000。我参考的第二题的已知条件。呵呵。。。
 3-110的电动机,我算了速断灵敏系数,选的不需要装设纵联差动。。。
继电保护的几道题,好像是都能算出答案数据的。不知道有没有什么题眼~~~
 避雷器与变压器、避雷引上线距建筑物上边沿、导线距屋顶什么的,我第一个忘了,后来两个选的2900,3400。
 变压器距建筑防火间距我选的10米。建筑不需要防火措施的
 储油设施:是20%还有60%么?我记得好像是c。
 上午"
第一道:97还是98v。
第二道:66v。
第三道:不会做。我猜的110v
第四道:我猜不改变。
第五道:选a。RCD不管用。
 剩下的想起来再说吧。。。这已经是我的极限了~~~200

[ 本帖最后由 zmshappy 于 2008-9-22 16:02 编辑 ]
免费打赏
zmshappy
2008年09月22日 16:14:04
2楼
怎么没人搭理我啊。。
回复
mhsdy
2008年09月22日 16:28:10
3楼
这个查"照明手册"体育场有个表,一导就出,是对的.
中性线谐波确实是180*0.4*3算得载流量,要除0.86
回复
cq725
2008年09月22日 16:46:01
4楼
主变压器容量选择,我选的2*40000,满足一、二级负荷和60%全部负荷
回复
zmshappy
2008年09月22日 17:12:43
5楼
对。谐波是要除的。我忘记了。。。
回复
wei93398
2008年09月22日 20:55:05
6楼
支持4楼啊:victory:
回复
bolza
2008年09月22日 22:03:59
7楼
按经济电流密度选电缆截面55/2我选的35mm2
>>>我也选了35,不过好像错了,应该25
 需用系数的大题,第一道我选了17.1。第二题,题目里面给的p=21.5,是没有成过同时系数的,我就自己按照没有同时系数瞎算了一个无功,而后,凑合算出了功率因数
>>>偶用了第1小题算出的平均功率因素,0.55,最后好像选A
 接地电阻没算出来,比较靠近1.515。 这事情我也很奇怪啊,R=0.5*(P/ 根号下S)=0.5*300/根号下120*150=1.118啊。。。答案里面没有啊。最大接触电压和最大跨步电压,都不满足。数字是前面重复了两遍的那个数2060也不是还有多少。
>>>接地电阻用负荷接地网简易算法公式2,要算下水平接地网总长度
 中性线谐波确实是180*0.4*3算得载流量,不记得选的什么线了。
>>>须考虑系数,配电设计手册上有
 整流变压器,不可逆系统,根号3的阀侧相电压=额定电压。不可逆系统,阀侧相电流0.816三相全控桥*额定电流?谁能告诉我接的什么绕组?我怎么没注意这个事情啊。。。 不知道那位高手能给我提的醒,选的是什么数值。 0.816In=2040A?
>>>钢铁企业电力设计手册上有,根号3的阀侧相电压=(0.9~1.0)额定电压,选A,0.816In=2040A 这个是对的
 110KV变电站
1、主变压器容量选择,貌似选的2*20000。我参考的第二题的已知条件。呵呵。。。
 >>>肯定选2×40000,无疑义,查看其他同仁解释
回复
wangzhiqungz
2008年09月22日 22:21:20
8楼
按经济电流密度选电缆截面55/2我选的35mm2
>>>我也选了35,不过好像错了,应该25……25是没道理的。参见《供手册》
需用系数的大题,第一道我选了17.1。第二题,题目里面给的p=21.5,是没有成过同时系数的,我就自己按照没有同时系数瞎算了一个无功,而后,凑合算出了功率因数
………………17.1是错的。可能你没折算起重机的负荷率。应该是21.4
安装功率我写的310个*2/个*1.1=682kw. 算了灯具效率。
………………是错的。你被灯具的效率骗了。不应该考虑这个参数的。应该是545.5KW。选550KW
中性线谐波确实是180*0.4*3算得载流量,不记得选的什么线了。
………………是错的。参见《供手册》,还应该除以0.86
 储油设施:是20%还有60%么?我记得好像是c。
…………储油池是20%。总事故是最大单个60%
接地电阻没算出来,比较靠近1.515。 这事情我也很奇怪啊,R=0.5*(P/ 根号下S)=0.5*300/根号下120*150=1.118啊。。。答案里面没有啊。最大接触电压和最大跨步电压,都不满足。数字是前面重复了两遍的那个数2060也不是还有多少。
………………应该是接近0.97……考后,我用详细公式算了。我计算也是1.118。我选0.97
算lx的题目,我没有用效率,得出289lx.是用公式直接算的
………………应该是对的吧?还有一个点光源的计算。也是直接套用公式。我算出来是97lx
还有。下午的题目我做了28个。能不能多给分的啊?上午考得不好。我就希望下午能补回来。所以一直猛做题。不知道行不行啊
回复
wangzhiqungz
2008年09月22日 22:26:19
9楼
还有110KV的变压器应该是2X20000KVA。参见配套指导书的习题集。
以上仅供参考。
回复
xxzq111
2008年09月23日 07:46:04
10楼
变压器怎么选2X20000?总负荷63000,12级负荷20000,应该是2X40000。
选40000的变压器,正常时单台负荷率在78%左右。选2X20000,总供电量正常情况下根本不够嘛

[ 本帖最后由 xxzq111 于 2008-9-23 07:50 编辑 ]
回复
b777300
2008年09月23日 07:54:43
11楼
"………………17.1是错的。可能你没折算起重机的负荷率。应该是21.4"

回楼上的话 我也特意折算的 P=2P×SQRT(Er)

最后算出的功率还要乘一个总的同时系数0.8

21.4x0.8=17.1
haha
回复