建筑物内附设开闭所时还要设高压柜吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年03月19日 11:18:01
只看楼主

工程情况是,一个80万平方米的小区,其中一栋建筑物地下室考虑设置开闭所,开闭所旁边就是本栋建筑的配电房,估计变压器在1250以上。问题是,能否就用开闭所内高压配电柜来保护本栋建筑物配电房内的变压器,配电房内就不再设置任何高压设备。我想技术上应该是没有问题的,问题在于开闭所是供电公司的,物业部门没有权利进去,万一变压器检修就很麻烦。可再在配电房内设置一套高压配电设备不是很不合理?如果物业把配电房的管理维护也交给电业公司的话,是不是就可以这么做?这样的话,配电房和开闭所合建不是更好吗?

可再在配电房内设置一套高压配电设备不是很不合理?
如果物业把配电房的管理维护也交给电业公司的话,是不是就可以这么做?这样的话,配电房和开闭所合建不是更好吗?
有没有作过的朋友说说你们的做法?
免费打赏
cddianli
2005年03月19日 21:58:16
2楼
各是各的管理,高压配电柜来保护本栋建筑物配电房内的变压器,理论是可以的,但是开闭所的开关操作和建筑配电操作是管理大不一样的。我就遇见过,也是一供电公司的公寓,建设了开闭所(我们这里叫做开关站),当初想法和你一样,建筑物配电房内没设置任何高压设备,但是运行了一段时间,问题出来了,这还是所有一切都是电业公司的呢,最后还是分别给变压器在配电房内加装了高压断路器。即使是本电业公司的,但是开闭所的开关操作是要从下往上审批,签字。哪怕是开闭所本身的物业。这是国家电力公司是安全操作规程。
回复

相关推荐