大家来评一评我这个空调改造方案怎么样
我去画图了
2008年09月21日 20:04:25
只看楼主

现在有个厂区,由于生产废气没有经处理就直接排放,加上厂区内车辆废气较多,因此空气污染比较严重,该厂有个办公区,面积有1200m2,包括老总和员工将近200在里面办公,原来是用柜机进行空调,由于污染严重,不敢开窗,加上人多,办公区空气质量很差,现在要进行改造,我设计了两个方案,都是采用全热交换器,方案一是通过分散的交换器进行空调,直接使用的室外空气,这样施工方便,投资省,但是室外新风质量得不到保证;第二个方案是用混流风机统一采集新风,在主风管安装空气净化器,经处理后将新风送到各交换器,这个方案投资相对大,而且施工也相对复杂,但是新风质量可靠。

现在有个厂区,由于生产废气没有经处理就直接排放,加上厂区内车辆废气较多,因此空气污染比较严重,该厂有个办公区,面积有1200m2,包括老总和员工将近200在里面办公,原来是用柜机进行空调,由于污染严重,不敢开窗,加上人多,办公区空气质量很差,现在要进行改造,我设计了两个方案,都是采用全热交换器,方案一是通过分散的交换器进行空调,直接使用的室外空气,这样施工方便,投资省,但是室外新风质量得不到保证;第二个方案是用混流风机统一采集新风,在主风管安装空气净化器,经处理后将新风送到各交换器,这个方案投资相对大,而且施工也相对复杂,但是新风质量可靠。
望牛人来评价一下我这两个方案,有什么不足或者有更好的方案也可以。

对第二个方案有几个问题:;
一是混流风机的全压是530pa,而全热交换器的静压为150pa,我选的混流风机风量大于各交换器总流量的10%,风管大概有90m左右,不知道混流风机压头够不够,会不会影响交换器出风效果;
二是管道式空气净化器我目前查到的样本最大只能处理3500m3,但是我的风量有6200m3,不知道哪位牛人手上有6000m3的样本参数,如有请提供一个,或者有什么好的空气集中处理方法,这个厂的空气以灰尘、汽车尾气还有油漆味为主,一下说了这么多,大家看的也辛苦,这里有很多搞洁净空调的牛人,望赐教!
sict005
2008年09月22日 12:35:42
2楼
空气净化器?实际上就是初效+中效+活性炭吧,找不到的话自己弄不就完了吗?价格更便宜,自己做个箱子,在里面放几道过滤器。610*610的标准风量是3400m3/h,你用2块就够了。。。。。。
回复
dlldll
2008年09月23日 15:38:32
3楼
上海有家代理的是加拿大的产品,风量从小到大有很多规格的
回复
rockgen
2008年09月28日 10:09:38
4楼
设计台水洗冷却新风机组就行了。
回复
deathgod007
2008年09月28日 12:09:42
5楼
空气净化器很多种的,有柜式的,壁挂的,另外还要工程上用的风管型的,还有定做在空调箱里的净化装置,看你过滤要求来增加过滤段,2F说的通过过滤器过滤,另外还有紫外线杀菌段,高压电场除菌段,只要业主给钱,能不能多加几个段那就看LZ本事了
回复
kelium83
2008年09月30日 21:02:04
6楼
既然是办公区不是洁净作业区也就没必要加杀菌段了,控制住尘粒也就控制住了室内的新风质量。办公区是在厂房里还是在独立的办公楼?如果是在厂房里吊顶空间应该没问题,走集中式新风管道正合适,个人更倾向于第二种,按你说的情况室外空气并不比室内空气质量好,只是含氧量比封闭式空调室内空气高点罢了,即使采用分散式仍然要加过滤器不是?否则就无助于改善室内空气质量了 。风机压头可以定做满足,过滤器可以并联使用或直接做成两个过滤箱放在风机正压段也可以啊