变压器挂接地线是挂高压侧还是低压侧?为什么及理由?
变压器挂接地线是挂高压侧还是低压侧?为什么及理由?
2楼
变压器挂接地线是挂在低压侧。因为你操作的是低压侧。
回复
3楼
高压电气设备检修,必须在检修部位的前面挂上接地线;
“前面”就是自检修部位往电源方向;
在变压器上检修,必须高低压两侧都挂上接地线,因这两个方向都有可能“来电”!
“来电”并不只是误送电,还应包括兆欧表测量绝缘电阻、万用表测量电阻;
在这更着重提示:对变压器某些部位烧电焊,感应电压伤人必须严格防止!
回复
4楼
学习了!~~~~~~~~~~~~
回复