跌落保险烧断问题
mgqdjy
mgqdjy Lv.2
2008年09月20日 09:27:53
只看楼主

单位两台400kva变压器并列运行,用跌落保险保护,各自的分保险为40a,总保险是100a,变压器满负荷运行,当车间停车后一、二分钟,总保险熔丝烧断,共发生3次,不知为什么?请教高手分析原因, 最后我只好加大总保险容量解决

单位两台400kva变压器并列运行,用跌落保险保护,各自的分保险为40a,总保险是100a,变压器满负荷运行,当车间停车后一、二分钟,总保险熔丝烧断,共发生3次,不知为什么?请教高手分析原因,
最后我只好加大总保险容量解决
免费打赏
mgqdjy
2008年09月20日 09:29:19
2楼
是否和熔丝的材质有关?
回复