空调风管穿越伸缩缝处须设软接,哪个规范规定的?
xuke854
xuke854 Lv.8
2008年09月19日 10:56:32
来自于中央空调
只看楼主

质检站提出空调风管穿越建筑伸缩缝处要设帆布软接。我查了《GB50243-2002》,没有提到。《建规》也没有提到。请问大家质检站的要求出自哪本《规范》,质检站验收时除了《GB50243-2002》外,还依据哪本规范?另外,如果要加帆布软接,需要难燃的还是不燃的?

质检站提出空调风管穿越建筑伸缩缝处要设帆布软接。我查了《GB50243-2002》,没有提到。《建规》也没有提到。
请问大家质检站的要求出自哪本《规范》,质检站验收时除了《GB50243-2002》外,还依据哪本规范?
另外,如果要加帆布软接,需要难燃的还是不燃的?
免费打赏
xuke854
2008年09月19日 13:24:21
2楼
怎么没人回复了呢?
回复
oywf555
2008年09月19日 22:52:07
3楼
其实没有规范要求,但是一般要求这么做,当然也得采用不燃材料
回复
deathgod007
2008年09月20日 11:05:25
4楼
高规上有明确规定:穿越变形缝处的两侧需设置防火阀
这主要是考虑火灾发生时两个区域间断开,之间设置软连接也是考虑这点
并且伸缩缝之间的沉降变化也会扭曲风管,考虑以上两点所以这样安装
回复
鸭江绿水
2008年09月23日 20:09:16
5楼
穿伸缩缝时加保护套管不行吗?
回复
jijunyang
2008年09月25日 12:46:29
6楼

人家伸缩缝本来就是用来伸缩的,你加个硬套进去干吗?
回复
fenger742
2008年09月25日 15:57:51
7楼
如果2个区域是同一个防火分区呢?
可以只加帆布软接吗?
回复
ouyanghaonan
2008年09月25日 18:20:00
8楼
高规上有明确规定:穿越变形缝处的两侧需设置防火阀
这主要是考虑火灾发生时两个区域间断开,之间设置软连接也是考虑这点
并且伸缩缝之间的沉降变化也会扭曲风管,考虑以上两点所以这样安装
回复
黑老五
2008年09月26日 10:52:38
9楼
我也有印象在哪本规范里。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xgf454548779
2010年04月20日 10:36:33
10楼
⊙﹏⊙b汗,我负责的空调工程好多不按规范要求做的
回复
ruihuaxiang
2010年04月20日 13:56:36
11楼
好像在哪看过
回复