求助:压力管道线全线为软基如何处理好?
liuwei123
liuwei123 Lv.3
2008年09月18日 21:17:10
只看楼主

最近在设计中遇到一个棘手的问题:小电站装机规模为500KW,水头为230m,压力钢管为400mm,压力管道线斜段长为500m。 压力管道全线基础挖深均以超过2.5m,但基础全线为软基(强风层都达不到),因为考虑到效益的原因,希望大家出出点子,用即经济又安全的方法来处理镇墩、支墩的基础及排水问题。 非常感谢!

最近在设计中遇到一个棘手的问题:小电站装机规模为500KW,水头为230m,压力钢管为400mm,压力管道线斜段长为500m。
压力管道全线基础挖深均以超过2.5m,但基础全线为软基(强风层都达不到),因为考虑到效益的原因,希望大家出出点子,用即经济又安全的方法来处理镇墩、支墩的基础及排水问题。
非常感谢!
免费打赏
超龄不惑驹
2008年10月09日 16:06:14
2楼
镇墩基础必须在基岩上(安全也是效益),你的管径小,镇墩不会太大,镇墩基坑开挖量有限。正因为管径很小,在管线地质总体稳定、不存在整体滑移的前提下,支墩为鞍形滑动支承型式,可以做在软基上。但管槽底部及排水沟必须全部砼衬砌、做好防渗止水处理,管槽边坡在稳定的前提下可以植草皮护坡,可节约投资。
回复
liuwei123
2008年11月13日 10:06:45
3楼
谢谢你的指点,用滑动支承是个好办法.:lol