消防水池设于地下,水泵房设于地上,怎么处理?
ly127@co163
2008年09月18日 15:54:13
只看楼主

消防水池设于地下,消防水泵房设于地上,这种情况怎么处理?(规范中"消防水泵应采用自灌式吸水")

消防水池设于地下,消防水泵房设于地上,这种情况怎么处理?(规范中"消防水泵应采用自灌式吸水")
免费打赏
duping81
2008年09月19日 02:47:08
2楼
应设置引水措施!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
g137shuang
2011年11月21日 09:28:52
3楼
一般 采用地下式泵坑 泵坑-3000
回复
lhz-lyxg
2011年11月21日 11:07:22
4楼
要求自灌式吸水,不行!!!
回复
慢慢记住我
2011年11月23日 12:35:09
5楼
只能把泵房炸了重新做泵房了。
回复
co1or
2011年11月23日 16:48:22
6楼

回复
一生为水
2011年11月23日 22:20:09
7楼
可能要设置一下真空引水装置。。
回复
yanlchou
2011年11月24日 08:45:42
8楼
消防泵要满足自灌要求。
回复
lxg.0824
2022年11月07日 17:20:15
10楼

采用深井泵

回复
攻城师55731
2022年11月14日 09:38:39
11楼

《消水规》5.1.9可采用轴流深井泵,图集有画法!

回复
飞鱼
2022年11月15日 16:16:41
12楼

这种情况下用长轴深井泵应该是挺合适的,消水规出来之后推广过一段,但时间长了又没人用了,不知道是不是这种泵有什么缺陷,或者消防系统大家还是安全性第一,不愿意创新吃螃蟹

回复