检查井设置问题
twyhn
twyhn Lv.3
2008年09月18日 14:47:07
只看楼主

污水检查井与建筑物外墙设置距离规范里有要求吗?大家一般取几米啊?

污水检查井与建筑物外墙设置距离规范里有要求吗?大家一般取几米啊?
免费打赏
lch0213032
2008年09月18日 15:26:25
2楼
一般是要大于2.5米的,我个人这么认为,呵呵......
回复
oscarsun
2008年09月18日 17:14:43
3楼
没有什么具体的规定吧
回复
wbcxing
2008年09月20日 21:54:43
4楼
污水井与建筑物外墙距离应 >3米
回复
hzm430608
2008年09月21日 16:55:11
5楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.13.3 条规定:排水管道与其他地下管线(或构筑物)水平和垂直的最小净距,应根据两者的类型、高程、施工先后和管线损坏的后果等因素,按当地城镇管道综合规划确定,亦可按本规范附录B采用。一般在设计中只考虑排水管与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m,污水检查井随排水管设置。
回复
twyhn
2008年09月23日 16:36:18
6楼
谢谢各位热心的回答.
回复
maoyan2002
2008年09月24日 10:14:06
7楼
学习了一下,解答很清楚
回复
zhyanxia@co163
2008年09月24日 13:46:12
8楼
规范上只规定一个最小距离,但当管径很大,检查井尺寸也将很大时,这时就要核对一下这个距离能否放得下检查井(如果必须放检查井的话)了。
回复

相关推荐

APP内打开