工作所在10KV开闭所长期无故烧高压侧保险,有时在更换保险后将PT转运行后又发现烧坏一相保险?请高手们指教这是怎么一回事?
工作所在10KV开闭所长期无故烧高压侧保险,有时在更换保险后将PT转运行后又发现烧坏一相保险?请高手们指教这是怎么一回事?
2楼
1、绝缘损坏
2、熔丝选择不当
3、熔断器接触不好发热
回复
3楼
谐波太大,加装消谐装置
回复
4楼
你要看看PT的二次有没有短路,二次负荷有多大,在看看保险选的对不对.
回复
5楼
建议在PT二次加装消谐器或更换为4星型抗铁磁谐振(就是PT中性点经小电感接地)
回复
6楼
谢谢各位的宝贵意见!
回复
7楼
建议在PT二次加装消谐器或更换为4星型抗铁磁谐振(就是PT中性点经小电感接地)同时要注意更换熔断器一般三只一齐换。
回复
8楼
<建议在PT二次加装消谐器或更换为4星型抗铁磁谐振(就是PT中性点经小电感接地)同时要注意更换熔断器一般三只一齐换。 >
同意楼上的说法
回复
9楼
是不是负载过大造成的啊,
回复