求教室外高温蒸汽管网
xianshui4587
2008年09月17日 16:33:54
来自于采暖供热
只看楼主

现有一高温蒸汽管网 压力为1.0MPa,温度为300度,选用波纹管补偿器采用顺列式布置。滑动支墩间距为12米 固定支墩最大间距为60米。这样能行么 是不是安全的 冰天雪地裸体跪求~

现有一高温蒸汽管网 压力为1.0MPa,温度为300度,选用波纹管补偿器采用顺列式布置。滑动支墩间距为12米 固定支墩最大间距为60米。这样能行么 是不是安全的
冰天雪地裸体跪求~
免费打赏
xianshui4587
2008年09月17日 17:04:36
2楼
另外 图集01R413的适用条件是 温度小于250度的管线 那么300的管线的 滑动支架 和 固定支架应该怎么做哦·
ssp.jpg
回复
mql76419
2008年09月18日 09:27:27
3楼
直埋还是架空?
架空 查一下 实用供热手册 对照图集换算一下。。。
回复
gxj572927194
2016年10月09日 16:07:19
4楼
xianshui4587 发表于 2008-9-17 17:04 另外 图集01R413的适用条件是 温度小于250度的管线 那么300的管线的 滑动支架 和 固定支架应该怎么做哦· …麻烦问下前辈能否给我一点蒸汽管网设计的意见