我想问一下,一个小区总户数为269户,市政压力0.38MPa,取生活用水定额300L/人(天),每户取3.5人,共942人,小时变化系数取2.5,日供水数为最高日用水量为:282.60 立方米;最高日最大小时用水量为:29.44 立方米/小时,流速按设计手册上取1.5m/s,如何确定干管管径?是否需要计算秒流量?如需计算的话请写出详细的计算过程,是否要取总当量数,如需取总当量数每户当量取8.75,总当量数为8.375*269对吗?还有市政压力与流速及管径有什么关系?沿程水头损失对流量和压力有啥影响?需如果计算?因为我不是学给排水工程,请写出详细计算程式,万分谢谢!!!
我想问一下,一个小区总户数为269户,市政压力0.38MPa,取生活用水定额300L/人(天),每户取3.5人,共942人,小时变化系数取2.5,日供水数为最高日用水量为:282.60 立方米;最高日最大小时用水量为:29.44 立方米/小时,流速按设计手册上取1.5m/s,如何确定干管管径?是否需要计算秒流量?如需计算的话请写出详细的计算过程,是否要取总当量数,如需取总当量数每户当量取8.75,总当量数为8.375*269对吗?还有市政压力与流速及管径有什么关系?沿程水头损失对流量和压力有啥影响?需如果计算?因为我不是学给排水工程,请写出详细计算程式,万分谢谢!!!
2楼
那你学什么的呢?
学给排水的都知道怎么算啊
QQ:271836656
回复
3楼
Q=30m3/h,如选PE管110mm,V=1.3/S,i≈2%;或用100mm金属管。
回复