哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了
terence
terence Lv.12
2008年09月16日 20:11:47
只看楼主

论文简介: 1 上海现代建筑设计(集团)有限公司2 中国建筑设计研究院3 铁道第二勘察设计院 4 铁道第三勘察设计院5 铁道第一勘察设计院 附件名:200812291230536432040.zip 文件大小:44K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

1 上海现代建筑设计(集团)有限公司
2 中国建筑设计研究院
3 铁道第二勘察设计院
4 铁道第三勘察设计院
5 铁道第一勘察设计院



附件名:200812291230536432040.zip

文件大小:44K

(升级VIP 如何赚取土木币)


未命名1.JPG


未命名2.JPG

免费打赏
wjs-23
2008年09月28日 23:02:58
2楼
0.2Q0调整应该从3到26,因为地下室是不调整的,还有就是你的3、4、6、7、9结构标准层的0.2Qo调整系数已经大于等于2了,就必须进行人工干预调整,程序默认是最大2,你必须先计算出调整系数,进行人工干预才可以,不然审查提死你
回复
fanbaozhou163
2008年09月29日 06:57:17
3楼
2#正确无误................................
回复