这个系统是我跟别人讨论过很多次了,意见就在旁通管要不要,三个止回阀有没有错,请大家看看这个系统,还有我没有见过无负压系统,不知道那个网友能把无负压系统贴上来,与这个系统比看!!!;谁做过无负压系统,能不能贴上来让小弟见识见识,我不知道自己发的这个系统算不算无负压系统,我希望自己的这块砖能够引出玉来!!!
这个系统是我跟别人讨论过很多次了,意见就在旁通管要不要,三个止回阀有没有错,请大家看看这个系统,还有我没有见过无负压系统,不知道那个网友能把无负压系统贴上来,与这个系统比看!!!;
谁做过无负压系统,能不能贴上来让小弟见识见识,我不知道自己发的这个系统算不算无负压系统,我希望自己的这块砖能够引出玉来!!!
12楼
我也不同意10楼的说法,我认为旁通管上的止回阀是必不可少的,否则,水泵启动,水泵出水就有可能进入市政管道,还有11楼的,我想问问倒流防止器,难道止回阀起不了这种作用???
回复
13楼
止回阀起不到倒流防止器的作用,可见规范条文解释.我同意旁通管上的止回阀是必不可少的,但气罐前的止回阀应改为倒流防止器,且应安装在总管道上,在水泵止回阀后应加设闸阀,以便止回阀检修用
回复
14楼
13楼做法甚合我意!
回复
15楼
水罐前应该设管道倒流防止器,一般水泵后接管处均应设止回阀(防止水锤)。
回复
16楼
谁做过无负压系统,能不能贴上来让小弟见识见识,我不知道自己发的那个系统算不算无负压系统
回复
17楼
止回阀与水罐之间、泵与止回阀之间应加设闸阀
回复
18楼
顶13楼的建议!!!好耶!
回复
19楼
为什么没有人把无负压系统给贴上来呢?是不是技术保密呀????
回复
20楼
同意13楼的
回复
21楼
按照楼主的设计,使用上和原理上没有什么问题,区别在与按照此设计,可以实现无人看守的情况下系统向管网供水。
取消旁通管上的止回阀后,平时旁通管关闭,需要人在设备出故障的情况下去开启旁通管上的阀门。
这就是旁通管上止回阀的作用,造成二者使用上的区别。
回复