这个系统是我跟别人讨论过很多次了,意见就在旁通管要不要,三个止回阀有没有错,请大家看看这个系统,还有我没有见过无负压系统,不知道那个网友能把无负压系统贴上来,与这个系统比看!!!;谁做过无负压系统,能不能贴上来让小弟见识见识,我不知道自己发的这个系统算不算无负压系统,我希望自己的这块砖能够引出玉来!!!
这个系统是我跟别人讨论过很多次了,意见就在旁通管要不要,三个止回阀有没有错,请大家看看这个系统,还有我没有见过无负压系统,不知道那个网友能把无负压系统贴上来,与这个系统比看!!!;
谁做过无负压系统,能不能贴上来让小弟见识见识,我不知道自己发的这个系统算不算无负压系统,我希望自己的这块砖能够引出玉来!!!
2楼
请问各位,看看这个系统好不好,发表一下意见!
回复
3楼
觉得要吧 自来水公司一般这样吧
回复
4楼
需要!!!
旁通管确保定压水罐以及水表、水泵等需要检修但户内还必须供水时使用。我们就遇到过这种情况,当时没有旁通管,迫不得已,关闭市政管道阀门,连夜加板接出了一跟旁通管!!!
回复
5楼
照四楼这样说来,我的系统是不错的喽,当初我提出这个系统的时候,很多人议论,旁通管没必要,还有的说水泵的那里的止回阀没有必要,大家说说那个止回阀到底有没有用???
回复
6楼
全部有用!必不可少,且水泵进、出水管上缺闸阀。(检修水泵用)
回复
7楼
水泵进水处不必吧
回复
8楼
OK?!
回复
9楼
按照六楼的说法,你说闸阀安装在水泵与止回阀的中间好呢,还是安装在止回阀后好呢?
回复
10楼
旁通是应该要的。
从实际看只需要两个止回阀,水罐前一个,水泵后一个。旁通上的止回阀取消,同时只需要一个闸阀。
水罐处止回阀的作用是防止市政管网没有水的时候,水罐里的水倒流到市政管网;水泵处止回阀的作用就不需要说了。
旁通上的止回阀没有啥作用,当用旁通的时候,管网里的压力就是市政压力。不存在管网压差的问题。
在工程实际中可以采用浮球阀做水罐的进水阀门,效果更好一些。
回复
11楼
不同意10楼的意见,旁通管和水罐前不但应该设止回阀,而且按新规范,设止回阀都不够,应该把止回阀改为管道回流防止器才对。否则,室内管网的水质被污染时,还会影响室外市政管网的水质。其实在使用这种“无负压系统”设备时,还应该先征求当地自来水公司的意见,有些城市目前可能还不允许使用。