房间大小与空调选型问题?
bingfeng-clean
2008年09月16日 09:51:55
只看楼主

请教大家个问题,一般20平米用1.5匹的空调,50平米用5匹的,对吗?这个是怎么算的啊?[ 本帖最后由 bingfeng-clean 于 2008-9-16 15:42 编辑 ]

请教大家个问题,一般20平米用1.5匹的空调,50平米用5匹的,对吗?这个是怎么算的啊?

[ 本帖最后由 bingfeng-clean 于 2008-9-16 15:42 编辑 ]
免费打赏
lixiuyun_97_77
2008年09月22日 14:55:11
12楼
1 p的输入功率是735W,制冷量还要考虑能效比cop的大小,不能一概而论,一般空调其节能规范上最小能效比为2.4,但是一般现在的家用空调COP都比这个大,大概3左右
回复
longjingbo555
2008年09月22日 20:40:06
13楼
1空调匹是2500w 冷量
回复
zd412
2008年09月23日 14:49:44
14楼
看房间具体是做什么用的,不想详细算就估算咯!50平方5P话,每平米就是250W了,水冷式的1P大约是3000w,风冷式的1P大约是2500w吧。
回复
chenjia_101
2008年09月23日 16:14:34
15楼
P这个单位害人,有什么大一P,小一P,建议各位朋友大家以后都用KW,用国标,我们自己规范起来。
回复
fosinge
2008年09月23日 19:48:22
16楼
1p的带20的平方有点大了,小1p就可以
回复
lihui9903
2008年09月24日 13:33:16
17楼
筑物冷负荷概算指标

建筑物 冷负荷W/m2 逗留者m2/人 照明 W/m2 送风量l/sm2
显冷负荷 总冷负荷
办公室 中部区 65 95 10 60 5
周边 110 160 10 60 6
个人办公室 160 240 15 60 8
会议室 185 270 3 60 9
学校 教室 130 190 2.5 40 9
图书馆 130 190 6 30 9
自助餐厅 150 260 1.5 30 10
公寓 高层,南向 110 160 10 20 10
高层,北向 80 130 10 20 9
戏院、大会堂 110 260 1 20 12
实验室 150 230 10 50 10
图书馆、博物馆 95 150 10 40 8
医院 手术室 110 380 6 20 8
公共场所 50 150 10 30 8
卫生所、诊所 130 200 10 40 10
理发室、美容院 110 200 4 50 10
百货商店 地下 150 250 1.5 40 12
中间层 130 225 2 60 10
上层 110 200 3 40 8
药店 110 210 3 30 10
零售店 110 160 2.5 40 10
精品店 110 160 5 30 10
酒吧 130 260 2 15 10
餐厅 110 320 2 17 12
饭店 房间 80 130 10 15 7
公共场所 110 160 10 15 8
工厂 装配室 150 260 3.5 45 9
轻工业 160 260 15 30 10
1HP=745.7W
回复
jianxiangqwer
2008年09月24日 20:37:15
18楼
1P空调的制冷面积一般是在12平方左右
回复
kanyw2008
2008年09月25日 17:29:30
19楼
1P的分体空调一般是指压缩机的功率,这个1P不代表分体空调的制冷量。
回复
haoyou_26
2008年09月25日 19:31:53
20楼
那就看你的房间用途是什么了!房间用途不一样,选的指标不一样
回复
jzy-890418
2008年09月26日 01:10:34
21楼
1平方需要用多大冷量,取决于你房间的用途,甚至也和你的房间的朝向有关。如果的房间是摆放设备,而设备有发热,那就不是每平方2500W能满足的了。