中央空调水机氟机优缺点与选型计算
开朗的番茄
2023年04月28日 09:09:29
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷热负荷,中央空调中央空调可分为氟系统与水系统,都兼顾美观与功能,满足多房间制冷功能,性价比高于普通空调。 氟系统:是由室外机与室内机共同组成的制冷系统,内外机通过铜管连接,管道里面走的是制冷剂——冷媒(就是氟利昂),直接蒸发带走热量,它的心脏是压缩机(属于外机),它是制冷制热系统,现在主推变频压缩机,根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态。就是通常听到的“一拖几”或“一带几”。


氟系统优点是制冷制热速度快,高效节能,缺点:是一旦出现故障整机瘫痪,使用时间长易觉得口干舌燥。氟系统空调类型分为风管机、卡嵌机、落地机、挂壁机。



水系统:水系统简称水机,与家用中央空调氟系统的区别主要是水机是二次换热冷媒到水,而氟机则是冷媒直接到末端,水系统分为空调内机部分和外机部分,内外机通过铜管连接,管道里面走的是循环冷冻水。


水系统的优点是不易感觉干燥,舒适度高。缺点:是制热效果慢,相对能耗高,保养麻烦。设备组成有风机盘管外、冷冻水泵、节流阀等装置。



另外,水系统是地板采暖系统应用的最佳的解决方案之一,可支持中央空调壁挂炉冬季联动系统,壁挂炉制热,这是传统空调和氟系统所不能完胜的。还有很重要的一点,也是很多商家在推广时候忽略的一点,大型的水机可以做到几千冷吨,集中供应,相对氟机节约成本。



二、中央空调氟系统与水系统的选型


之前我们已经发布了中央空调氟机的选型文章,本文不在重复,有兴趣的朋友可以查阅以前的文章,本文主要介绍水系统(水冷/风冷水机系统)选型。


水冷冷水机空调系统主要设备有:螺杆和离心 机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、电子水处理仪或全自动软化水处理装置、水过滤器、膨胀水箱、末端装置(空气处理机组、风机盘管等)




1、水冷冷水机空调系统制冷主机的选择


2、水泵选择的步骤

冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下所示,公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量。

冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。


3、冷却水泵扬程的组成

综上所述,冷冻水泵扬程为17~26mH2o,一般为21~25mH2 o 水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故强烈建议:选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,留有余量。空调系统中水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。



4、冷却塔的选择

冷却塔设计选型

1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;

2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;

    

举例:假设空调系统冷却水量为160m3/h,那么冷却塔的冷却水量=160 ×1.2=192 m3/h,根据就近原则,选择冷却塔参数表中冷却水量为200m3/h 的冷却塔。


5、膨胀水箱的选择

膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的2~3%选择,一般,一万平方米左右建筑空调水系统膨胀水箱的容积为2~4立方。



6、风机盘管的选择

风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法:


(1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。


(2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。



确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。


对于一般的住宅和办公建筑,房间面积在20m2以下,可选用FP-3.5,25m2左右的选用FP-5.0,30m2左右的选用FP-6.3,35m2左右的选用FP-7.1。房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。


7、空气处理机的选择

空气处理机组主要用于处理室内空气和供新风,一般有空调工况和新风工况两种工作状态。 空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。


先根据系统需要的风量确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数,如此便可确定。根据系统需要的余压要求确定余压。空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种。落地式包括立式和卧式两种。另外机组的送回风方式也有多不同。徐根据建筑情况和建筑业主要求进行最终的确定。


      

PS:风冷冷水机空调系统主要设备有:风冷冷水机组;冷冻水泵;补水泵;电子水处理仪或全自动软化水处理装置;水过滤器;膨胀水箱;末端装置(空气处理机组、风机盘管等) 所有设备的选型方法和原则与上面的水冷冷水机组空调系统一样。


免责声明本文及图片来源制冷与空调技术,仅供分享交流学习不作商业用途,版权归原作者所有

相关推荐

APP内打开