请教大家个问题,一般20平米用1.5匹的空调,50平米用5匹的,对吗?这个是怎么算的啊?[ 本帖最后由 bingfeng-clean 于 2008-9-16 15:42 编辑 ]
请教大家个问题,一般20平米用1.5匹的空调,50平米用5匹的,对吗?这个是怎么算的啊?
[
本帖最后由 bingfeng-clean 于 2008-9-16 15:42 编辑 ]
22楼
对支持国际单位,弄些垃圾单位都搞不懂,再就是商家和设计师之间的单位都有区别的.老学者和新人的单位上也有区别的.我靠累死了!那么多的单位啊
回复
23楼
不错,下载下来看看
回复
24楼
筑物冷负荷概算指标
建筑物 冷负荷W/m2 逗留者m2/人 照明 W/m2 送风量l/sm2
显冷负荷 总冷负荷
办公室 中部区 65 95 10 60 5
周边 110 160 10 60 6
个人办公室 160 240 15 60 8
会议室 185 270 3 60 9
学校 教室 130 190 2.5 40 9
图书馆 130 190 6 30 9
自助餐厅 150 260 1.5 30 10
公寓 高层,南向 110 160 10 20 10
高层,北向 80 130 10 20 9
戏院、大会堂 110 260 1 20 12
实验室 150 230 10 50 10
图书馆、博物馆 95 150 10 40 8
医院 手术室 110 380 6 20 8
公共场所 50 150 10 30 8
卫生所、诊所 130 200 10 40 10
理发室、美容院 110 200 4 50 10
百货商店 地下 150 250 1.5 40 12
中间层 130 225 2 60 10
上层 110 200 3 40 8
药店 110 210 3 30 10
零售店 110 160 2.5 40 10
精品店 110 160 5 30 10
酒吧 130 260 2 15 10
餐厅 110 320 2 17 12
饭店 房间 80 130 10 15 7
公共场所 110 160 10 15 8
工厂 装配室 150 260 3.5 45 9
轻工业 160 260 15 30 10
1HP=745.7W
回复
25楼
筑物冷负荷概算指标
家用180~230W/平方
回复
27楼
1、50平方米的房间需要的冷量,根据房间的使用类型,再根据每平方米所需的冷量,最后确定所选用匹数。
2、1匹相当于2200W;这个与能效比有关。
回复
28楼
这样估算是非常不准确的。选多大的空调跟你的房间的地理位置(比如哪个城市?)、朝向、围护结构(有几个窗、墙多厚?有没有保温层?)、只制冷还是也用来制热....等等,要综合考虑。
回复
29楼
20平米的用1.5匹的应该不会大吧
回复
30楼
最主要的还是要看你的房间用途咯
回复
31楼
同意这个说法,可是自己还是在读学生,也知道很流行上述说的估算方法,不知道为什么?
回复