请教大家个问题,一般20平米用1.5匹的空调,50平米用5匹的,对吗?这个是怎么算的啊?[ 本帖最后由 bingfeng-clean 于 2008-9-16 15:42 编辑 ]
请教大家个问题,一般20平米用1.5匹的空调,50平米用5匹的,对吗?这个是怎么算的啊?
[
本帖最后由 bingfeng-clean 于 2008-9-16 15:42 编辑 ]
2楼
建筑物冷负荷概算指标
建筑物 冷负荷W/m2 逗留者m2/人 照明 W/m2 送风量l/sm2
显冷负荷 总冷负荷
办公室 中部区 65 95 10 60 5
周边 110 160 10 60 6
个人办公室 160 240 15 60 8
会议室 185 270 3 60 9
学校 教室 130 190 2.5 40 9
图书馆 130 190 6 30 9
自助餐厅 150 260 1.5 30 10
公寓 高层,南向 110 160 10 20 10
高层,北向 80 130 10 20 9
戏院、大会堂 110 260 1 20 12
实验室 150 230 10 50 10
图书馆、博物馆 95 150 10 40 8
医院 手术室 110 380 6 20 8
公共场所 50 150 10 30 8
卫生所、诊所 130 200 10 40 10
理发室、美容院 110 200 4 50 10
百货商店 地下 150 250 1.5 40 12
中间层 130 225 2 60 10
上层 110 200 3 40 8
药店 110 210 3 30 10
零售店 110 160 2.5 40 10
精品店 110 160 5 30 10
酒吧 130 260 2 15 10
餐厅 110 320 2 17 12
饭店 房间 80 130 10 15 7
公共场所 110 160 10 15 8
工厂 装配室 150 260 3.5 45 9
轻工业 160 260 15 30 10
1HP=745.7W
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2008-9-17 08:58 编辑 ]
回复
3楼
怎么下载不了啊????
回复
4楼
20平方米的房间要2P,50平方的用5P,基本200W/平方
回复
5楼
1P不是2300W左右吗
回复
6楼
1p多少啊:victory: !
回复
7楼
1 p就是1匹马在一小时内做的工。以前课本上给出是735W,按能效比为3计算,相当于一p的冷量就是2205W
回复
8楼
一日本匹=2500W
回复
9楼
1P=2.5kw,楼上的没错
回复
10楼
1 p就是1匹马在一小时内做的工。以前课本上给出是735W,按能效比为3计算,相当于一p的冷量就是2205W
回复
11楼
1P空调制冷量为2500W,您们说的房间用途不清楚,因房间的用途不一样的话,房间内的单位(㎡)制冷量是不一样的。我给你一个指标系数计算法:(冷负荷基础)以宾馆为例;70~95W/㎡,办公室是宾馆的1.2倍,小于500㎡取上限值,大于1000㎡取下限值。总的制冷量=(70~95W/㎡x总的房间面积+116.3x人数)x1.5W就行了,式中116.3是按人均的散热量。