今天拿到一个新项目的暖通图纸,发现所有的消声静压箱都是装设在回风管上,所有的弯头都是消声弯头。。这样的做法是否合理?以前的项目,静压箱都是装在出风管上的。。

今天拿到一个新项目的暖通图纸,发现所有的消声静压箱都是装设在回风管上,所有的弯头都是消声弯头。。这样的做法是否合理?
以前的项目,静压箱都是装在出风管上的。。
免费打赏
xuke854
2008年09月18日 16:44:08
2楼
常规的做法是出风段设消声器,或者消声静压箱,回风段仅设消声回风箱。
你提到的这种做法实际上就是在回风段设了消声回风箱,而送风段不设。我认为可以的,如果机器风量不太大,送风主管段风速5.5米左右,可以不设送风消声器。
回复
黑老五
2008年09月26日 14:10:40
3楼
一般没什么用,除非回风风速较大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wq王倩
2016年02月17日 16:23:39
4楼
xuke854 发表于 2008-9-18 16:44 常规的做法是出风段设消声器,或者消声静压箱,回风段仅设消声回风箱。你提到的这种做法实际上就是在回风 …楼主真是好人啊,谢谢楼主的无私奉献,很好的资料,受益良多,非常感谢
回复
baxinda23
2016年02月20日 20:11:32
5楼
不知道是什么空调形式,组合机组,一般用消声静压箱作为万向弯头;而吊顶机组,回风段也要设消声回风箱,至于出风段,一般直接设消声器,若大风量机组双出风口的情况可以设消声静压箱以便接管,只是吊顶机组不宜用大风量型号,噪声过大。