1000KV的变压器低压配电柜的出线电缆最小截面是多少
yam
yam Lv.5
2008年09月13日 12:26:23
来自于变压器
只看楼主

为满足短路冲击的要求,1000KV的变压器低压配电柜的出线电缆最小截面是多少?是应该按导线热稳定公式算么?

为满足短路冲击的要求,1000KV的变压器低压配电柜的出线电缆最小截面是多少?是应该按导线热稳定公式算么?
yxgdsj
2008年09月13日 12:48:27
2楼
建议采用母线的方式,1600A.
回复
yam
2008年09月13日 16:46:02
3楼
可能我没说清楚,我的意思是低压配电柜各出线规格,据说配电回路的最小截面不得低于10平方毫米,但如果我这个回路容量只是很小,比如变电所用电,只有5KW,那也要用10平方毫米的线?
回复
sampan405
2008年09月15日 09:19:32
4楼
按照实际情况,该多大就多大
回复
炊烟111111
2008年09月15日 11:50:03
5楼
根据实际情况就可以,那是站用变吧
回复
wbllove
2008年09月15日 12:00:02
6楼
出线大小由负荷大小来确定,变压器容量大在选择出线断路器时要考虑断路器遮断能力。:)
回复
wangyp365
2008年09月15日 15:27:17
7楼
要看你的系统负荷是多少,算出电路的电流,根据电流的大小在算出所用电缆的截面积就可以了。
一般电站的电缆根据负荷选择截面积就可以了
回复
yam
2008年09月22日 13:21:33
8楼


上次听北京姚家祎上课,他说起,低压出线最小不能小于10平方,否则上级短路故障时会烧掉电缆。
回复
co_163_lee
2008年09月22日 13:32:50
9楼
问题太笼统,直接按这个问题就回答“多少多少平方的线”也是太随便了点……
回复
mqq888
2008年09月25日 17:04:38
10楼
6楼讲的很对,根据短路电流确定断路器的遮断容量,那么断路器的最小的额定电流也就确定了,用电设备的额定电流是否在范围内,不在就要再下一级接了。然后在根据电流、距离、断路器的灵敏度等条件选电缆,没有什么最小截面一说。
回复
zcliang_007
2008年09月25日 21:35:18
11楼
学习一下,谢谢楼上各朋友。。。
回复