为满足短路冲击的要求,1000KV的变压器低压配电柜的出线电缆最小截面是多少?是应该按导线热稳定公式算么?
为满足短路冲击的要求,1000KV的变压器低压配电柜的出线电缆最小截面是多少?是应该按导线热稳定公式算么?
12楼
变压器低压侧电缆出线回路电缆按计算电流来选择的话,可以满足短路保护要求,不过有时截面太小,会满足不了热稳定要求。短路故障时会烧掉电缆。所以选择电缆一般需要进行热稳定验算的。
回复
13楼
关键是导线的热稳定性,这关系到短路点的选择,但这个短路点一直没有明确的说法。近期《建筑电气》杂志大鼻子有篇文章写的关于短路点的选择还是可以参考的。反正我不建议选择出口处作为短路点,可能与大部分人的观点相悖吧。
回复
14楼
李老师那篇文章与IEC条文有点冲突,尤其短路点的选取,现在大多数断路器具有限流能力,导线截面也不需要很大。这个不需要很大大约是10。
回复
15楼
能说一下“IEC条文”是哪一条吗?我没看过IEC的条文
回复
16楼
用母线的方式ba
回复
17楼
GB 16895.5-2000(IEC 60364-4-4 3:1977)《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第43章:过电流保护》434.3.2规定:“在回路任一点上由短路引起的所有电流,应在不超过电流使导体达到允许的极限温度的时间内分断。”
呵呵,我也不是反对李老师的说法,只是在和条文冲突条件下,讨论最短路点的选取还有意义么?
DLT5163-2002第6.1.2:用短路电流校验热稳定时,短路点应选取在通过电缆的最大短路电流可能发生处。
大多数手册和规范大致意思是:短路点应选取最大短路电流处校验证。李老师参照的民用工业配电设计手册中高压第五章节207页,高压短路点的选取,不适用于低压电缆的短路点选取。个人意见。
兄弟可以去建筑电气论坛看看,有个帖子讨论这个文章的。
回复
18楼
占个位子慢慢学习啦
回复
19楼
有道理,也没道理。IEC的那条我没啥好说的。倒是电力规范的那条是通过电缆的短路短路电流,“通过”二字很难解释,选取0.0001mm处短路,就是校验0.0001mm长的导线热稳定性了??这个有争议,不是你我能说清的,呵呵。但是严格按照IEC的那条确实没啥好说的,谢谢哦
回复
20楼
出线口的截面大概是多大呢
回复
21楼
路过,好好学习一下