2楼
消防水位要根据你算的用水量,在根据水池的尺寸来确定。
回复
3楼
根据管径和市政水压!确定流量然后根据补水时间2小时进行计算!
回复
4楼
流量怎么确定啊?????
回复
5楼
看规范
消火栓2小时
喷林1小时
回复
6楼
呵呵,这个简单,书上有!
回复
7楼
补水管管径一般为DN100或DN150,取流速1M/S,查手册一,流量不就知道了。消防水位按计算的消防水量,结合水池尺寸定。若室外进水管不能满足消防规范规定,则室外消防用水量必须储存在消防水池内,不考虑火灾延续时间的补水量。
回复
8楼
消防水池有两条补水管,且分别从环状管网的不同管段取谁,补水管管径一般为DN100或DN150,取流速1M/S,一根补水管补水量
回复
9楼
什么情况才可以考虑补水那?
市政要双进水才可以对么?我看规范要求持续进水.
回复