进行人防地下室的设计时,在核暴荷载中考虑了结构的延性,那在进行设计时是采用弹性理论还是塑性理论设计呢?请高手指点一下,谢谢

进行人防地下室的设计时,在核暴荷载中考虑了结构的延性,那在进行设计时是采用弹性理论还是塑性理论设计呢?
请高手指点一下,谢谢
免费打赏
rfgcsj
2005年03月31日 21:22:10
2楼
对承受动荷载的构件按弹塑性理论设计,构件在核冲击波作用下可进入塑性阶段,允许残余变形,主要原因是人防构件对核冲击波作用产生的偶然荷载仅考虑一次,只要构件不产生脆性破坏,人防地下室内人员是安全的,由于核冲击波荷载比平时荷载大,构件进入塑性阶段(当然有延性比要求)可大大节省钢筋截面;不过口部有防护密闭要求较高的构件(如门框墙)要按弹性设计。
回复
bzh2005
2006年11月27日 15:30:00
3楼
同意二楼的看法