同一防火分区内不同隔间内的喷头的选用
liujianqing
2008年09月12日 01:02:14
只看楼主

同一防火分区内不同的隔间内可否采用不同的喷头呢?规范是否有此类规定。如有一仓库,同一防火分区内有仓库,同时还有一个业务厅,他们之间有墙体隔开,请问可否仓库范围内选用早期抑制快速响应,在业务厅内选用普通吊顶型喷头呢?本人在喷规上找到关于类似此问题的条文:6.1.7 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。条文解释:6.1.7 同一隔间内采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头,是为了防止混装不同喷头对系统的启动与操作造成不良影响。曾经发现某一面积达几千平方米的大型餐厅内混装d=8mm和d=5mm玻璃泡喷头。某些高层建筑同一场所内混装下垂型、普通型喷头等错误做法。

同一防火分区内不同的隔间内可否采用不同的喷头呢?规范是否有此类规定。如有一仓库,同一防火分区内有仓库,同时还有一个业务厅,他们之间有墙体隔开,请问可否仓库范围内选用早期抑制快速响应,在业务厅内选用普通吊顶型喷头呢?

本人在喷规上找到关于类似此问题的条文:6.1.7 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。
条文解释:6.1.7 同一隔间内采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头,是为了防止混装不同喷头对系统的启动与操作造成不良影响。曾经发现某一面积达几千平方米的大型餐厅内混装d=8mm和d=5mm玻璃泡喷头。某些高层建筑同一场所内混装下垂型、普通型喷头等错误做法。
hxhlyh
2008年09月12日 17:07:34
2楼
仓库和业务厅有墙体隔开,已属于不同的隔间了,仓库范围内选用早期抑制快速响应,在业务厅内选用普通吊顶型喷头,应该已符合喷规6.1.7 的要求。
回复
hxhlyh
2008年09月12日 17:16:48
3楼
业务厅我个人认为类似于办公室,《建筑设计防火规范》GB50016-2006之3.3.15:仓库内严禁设置员工宿舍;办公室、休息室设置时,有条件。甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室,并不应贴邻建造。在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧体改用隔墙和不低于1h的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需要开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。所以建筑专业已将两区域完全分开了。条文说明的举例讲的是一个隔间采用两种喷头的情形。
回复
liujianqing
2008年09月16日 18:00:45
4楼

我这边的做法是都采用ESFR喷头,感觉挺别扭的,上来咨询一下大师们。我也觉得已经分隔开了,应该可以采用普通喷头的。但是对于这样的隔间是否需设置独立的水流指示器呢?
回复
hxhlyh
2008年09月16日 18:30:38
5楼
最好分设水流指示器吧!虽然可能多了一些管道,但是少些麻烦了!!:)
回复
老谭
2008年09月16日 23:05:44
6楼
赞同楼上的意见,建筑专业也应设置隔间墙以达到不同场所的区分,仓库范围选用早期抑制快速响应喷头,在业务厅内选用普通吊顶型喷头,分设水流指示器,这样电气控制能清晰区别对待不同级别的场所。
回复
liujianqing
2008年09月20日 10:53:28
7楼
同一防火分区内不同隔间内的喷头的选用
回复

相关推荐