很荣幸来到了这个论坛,想请教各位专家:大家知道隔离变压器有电气隔离作用,而且可以确保次级用电安全,按规定次级严禁接地。我想咨询的是,如果我选用了一个1:1的AC220V单相隔离变压器,但是无意中或者不知什么时候次级N线接地了,相当于原边次边中性线均与大地相通了,那么这个隔离变压器还有没有隔离的作用?或者说还能起到多大程度的隔离作用?又是如何实现的?如能得到答复万分感激

很荣幸来到了这个论坛,想请教各位专家:
大家知道隔离变压器有电气隔离作用,而且可以确保次级用电安全,按规定次级严禁接地。
我想咨询的是,如果我选用了一个1:1的AC220V单相隔离变压器,但是无意中或者不知什么时候次级N线接地了,相当于原边次边中性线均与大地相通了,那么这个隔离变压器还有没有隔离的作用?或者说还能起到多大程度的隔离作用?又是如何实现的?

如能得到答复万分感激
免费打赏
wxdchgs
2008年09月21日 22:51:04
2楼
隔离变压器就是一二次没有电气上的直接联接。“按规定次级严禁接地”,以策安全。当“
无意中或者不知什么时候次级N线接地了”,就失去了“隔离”的作用。
回复
lingxuct
2008年09月22日 20:30:18
3楼
当隔离变压器次级220V的一端(无意中)接地了,但它还是隔离变压器,只是次级对地有电位差了(而且是同系统一样),但次级对系统还是隔离的,如果你在隔离变压器前装了漏电保护,次级另一端也接地时,漏电开关是不会跳的!一次侧线路如果碰上了不接地的10KV相线,对二次也是没有影响的!