关于地下室抗渗等级的问题
sillybird
sillybird Lv.2
2008年09月11日 20:53:28
只看楼主

最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m) 设计抗渗等级<10 S610~20 S820~30 S10

最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。
GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。
表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级
工程埋置深度(m) 设计抗渗等级
<10 S6
10~20 S8
20~30 S10
30~40 S12

JGJ 3-2002第12.1.9条 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C30。当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下最大水头与防水混凝土的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6Mpa。必要时可设置架空排水层。
表12.1.9 基础防水混凝土的抗渗等级
最大水头H与防水混凝土厚度h的比值(H/h) 设计抗渗等级(Mpa)
<10 0.6
10~15 0.8
15~25 1.2
25~35 1.6
>35 2.0
向大家讨论几个问题:
1、《高规》里的这条是否只是基础底板,是否使用侧墙?因为侧墙底和底板底的水头是差不多的,但是混凝土厚度差很多。
2、如果《高规》的条目适合侧墙,那我做的这个高层,两层地下室,按侧墙水头8米,侧墙厚度450mm来考虑,按《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)只需S6,而按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)则要S12,差别太大了。现在我做的这个工程设计底板和侧墙都做了S12的抗渗等级。
3、从上面看出,《高规》的条目应该只是指基础底板,这样两个规范才能吻合,也就是说一般的建筑(埋深小于10m),抗渗等级只要S6就可以了。

欢迎讨论!
免费打赏
trstr
2011年09月06日 17:46:29
32楼
对于山地建筑的地下室,如三面从室外道路向下算是三层地下室,从另外两面向下算是一层地下室,这种情况按防水规范如何定抗渗等级?
回复
hsfjiang
2012年01月06日 10:40:07
33楼
没错,新的高规和防水规范现在已经改一样了
回复
1969zxc
2012年06月29日 16:05:42
34楼

没啥区别,S是老防水规范,P是新规范表示方法。S是老规范汉语防水的意思,P是新规范中英文防水等类别的单词的第一个子母的缩写。
回复
无间道
2012年07月02日 05:58:03
35楼
抗渗混凝土抗渗等级的确定方法1(现行规范规定)
工程埋置深度(m) 设计抗渗等级
〈10 P6
10~20 P8
20~30 P10
30~40 P12

抗渗混凝土抗渗等级的确定方法2(老规范规定)
最大水头(H)与防水混凝土壁厚(h)的比值(H/h) 设计抗渗等级
〈10 P6
10~15 P8
15~25 P12
25~35 P16
35〉 P20
P与S是同一个含义。S——是设计常标注的方法;S——是施工常俗称的方法。
所以结论是:应该按照现行规范来执行是可行的。
回复
王张微
2012年10月17日 08:32:42
36楼
事实证明 《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001⑵第4.1.3条 是对的
高规 2010 版 表12.1.10 就是采用了 这一条
回复
majianghongmjh
2013年09月11日 11:27:41
37楼
学习了
回复
土木侍郎001
2014年09月24日 00:02:55
38楼
当两者冲突时取小值!
回复
chenjinbiao1990
2015年07月03日 08:42:36
39楼
JGJ3-2010 第12.1.10条 已做出修改了。
回复
风平浪靖
2016年04月06日 17:29:42
40楼
:) ..
回复
hnhb825
2020年09月19日 10:05:52
41楼

应当按《地下工程防水技术规范》