自耦变压器抽头的选择??
sushibo4321
2008年09月11日 15:07:16
来自于变压器
只看楼主

对于自耦变压器抽头的选择我一向也没怎么注意(65%或者80%),大家出厂的时候是怎么选的呢!有什么依据吗!!

对于自耦变压器抽头的选择我一向也没怎么注意(65%或者80%),大家出厂的时候是怎么选的呢!有什么依据吗!!
免费打赏
cz13306196492
2008年09月11日 15:17:48
2楼
正常用80%抽头就行了
回复
sushibo4321
2008年09月12日 10:23:46
3楼
这样的,我看网上的图纸用的是65%,
我上次也就用了65%。37KW的电机;
这个跟负载有没有关系呢?
回复
wgh1027
2008年09月23日 09:17:20
4楼
轻负载用65%,

重负载用80%。:victory:
回复
wgh1027
2008年09月23日 09:19:58
5楼
我们出厂的时候一般是接80%的。:lol
回复
cqly7788
2008年09月23日 12:31:58
6楼
通常出厂应接65%,这样对电网的影响要小些,只有在用户起动困难时才改接80%抽头
回复

相关推荐

APP内打开