我做一个超高层,裙楼有4层,设一个1200座大剧院,剧院观众厅净空9~19.5米,除了消火栓系统外还需设什么系统?

我做一个超高层,裙楼有4层,设一个1200座大剧院,剧院观众厅净空9~19.5米,除了消火栓系统外还需设什么系统?
a-yg
2008年09月10日 11:33:41
2楼
大空间智能灭火系统(广东有地标可以参考)
估计你的舞台上边还要设计水幕
部分地方还要做喷淋、雨淋
固定消防炮
恭喜你
发达了。。。。。。
回复
131285
2008年09月10日 15:04:04
3楼
晕,甲方坚决反对做水炮,郁闷中,
消防不同意设水幕,说只设特级防火卷帘就可以了,还说特级防火卷帘等同于防火墙
回复
liujianqing
2008年09月10日 21:27:38
4楼

-------------------------------------
这个是对的,规范上明确注明采用特级防火卷帘时可不设水幕系统。具体是那一条就不记得了,自己翻翻规范吧。
回复
131285
2008年09月11日 10:06:38
5楼
超高层裙楼(剧院)的消防问题
回复
hxhlyh
2008年09月11日 10:28:34
6楼
规范对净空高度的限制是针对闭式系统,对雨淋等开式系统没高度限制,按喷规附录A及4.2.5条第3款,在舞台顶需设置雨淋系统。设计时考虑没个雨淋阀控制面积不超过260m2,并且需考虑到相邻的两个雨淋阀所控制区域的临界点处起火时,不至于同时开启两个雨淋阀,主要靠设置止回阀来调控,有点复杂!
回复
hxhlyh
2008年09月11日 10:29:37
7楼
水炮系统不适于舞台顶,水炮只能用于轻、中危险级场所。
回复
hxhlyh
2008年09月11日 10:31:13
8楼
舞台口设置防火幕布,耐火极限按特级防火卷帘的就可以了,一般不设置水幕系统。
回复
ggggbao
2008年09月11日 10:35:55
9楼
水炮系统不适于舞台顶,水炮只能用于轻、中危险级场
回复
老谭
2008年09月11日 23:39:50
10楼

根据< <大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范> >4.2.3条,舞台葡萄架下部(严重危险级)可以采用标准型大空间智能型灭火装置,喷头流量为5L/s,接口直径是DN40.
观众厅就可以采用标准型大空间自动扫描射水高空水炮灭火装置,喷头流量为5L/s,接口直径是DN25.
回复
老谭
2008年09月11日 23:45:18
11楼





这不对,舞台口必须设钢质防火幕,不能用特级防火卷代替,而且目前,国家对钢质防火幕没有一个技术标准,对于这个问题,我专门查过和问过建筑大佬,钢质防火幕是达不到特级防火卷帘的耐火等级的,必须设水幕冷却系统保护.

[ 本帖最后由 e-touch 于 2008-9-11 23:47 编辑 ]