请教高压带电显示器烧毁谁的问题,SOS
cyb7311
cyb7311 Lv.4
2008年09月08日 18:16:12
只看楼主

现场反馈,高压带电显示器烧毁了,6kV的系统,带电显示器和智能测控装置在一体,现在带电显示器烧毁了。现象:测量传感器来的电压600V左右,请教:1、高压带电显示器允许输入电压是多少?(厂家说接受150-300V的电压):handshake 2、此问题如果排除接线的问题,请大家帮忙分析一下,谁的问题?:handshake

现场反馈,高压带电显示器烧毁了,
6kV的系统,带电显示器和智能测控装置在一体,现在带电显示器烧毁了。
现象:测量传感器来的电压600V左右,

请教:1、高压带电显示器允许输入电压是多少?(厂家说接受150-300V的电压):handshake
2、此问题如果排除接线的问题,请大家帮忙分析一下,谁的问题?:handshake
免费打赏
gf520307
2010年05月20日 13:49:44
12楼
带电显示烧毁估计是耐压试验时烧毁
传感器接到带电显示上做耐压时应三相短接并接地 估计是因为没有接地造成
回复
wangxf
2010年05月22日 14:28:18
13楼
高压带电显示器地端没有接线?
还有,做耐压试验时应三相短接并接地,不然绝对烧毁啊