请教高压带电显示器烧毁谁的问题,SOS
cyb7311
cyb7311 Lv.4
2008年09月08日 18:16:12
只看楼主

现场反馈,高压带电显示器烧毁了,6kV的系统,带电显示器和智能测控装置在一体,现在带电显示器烧毁了。现象:测量传感器来的电压600V左右,请教:1、高压带电显示器允许输入电压是多少?(厂家说接受150-300V的电压):handshake 2、此问题如果排除接线的问题,请大家帮忙分析一下,谁的问题?:handshake

现场反馈,高压带电显示器烧毁了,
6kV的系统,带电显示器和智能测控装置在一体,现在带电显示器烧毁了。
现象:测量传感器来的电压600V左右,

请教:1、高压带电显示器允许输入电压是多少?(厂家说接受150-300V的电压):handshake
2、此问题如果排除接线的问题,请大家帮忙分析一下,谁的问题?:handshake
免费打赏
auluolal
2008年09月08日 18:41:22
2楼
1.一般是在100V左右,考虑单相落地,最多也就180V左右!谐波不在考虑范围内!
2.正常情况,验证PT的好坏,600V这电压也太高了!
以上的考虑点没有考虑谐波问题,若有谐波另当别论。
回复
word903309
2008年09月08日 23:48:41
3楼
应该在100V左右。
回复
cyb7311
2008年09月09日 09:39:51
4楼
传感器的参数如何进行确定。比如:6kV 变为输出电压100V左右。
传感器的其他参数的参考值应当是多少?
回复
cyb7311
2008年09月09日 10:15:58
5楼
那位有,DL/T538—93《高压带电显示装置技术条件》资料,请发给我,谢谢了。 邮箱:cyb7311@163.com
回复
weifanqinzt
2008年09月09日 11:27:31
6楼
就这一台还是所有多这样?运行了多久?具体烧毁时间?
传感器为感应电压,不排除传感器本身质量问题,有无做过耐压实验?
回复
cyb7311
2008年09月10日 10:07:55
7楼
耐压实验做过了,现场测量:空载传感器相电压为670V,带载相电压为270V,现处于调试阶段,已经烧了4只。
回复
wysh
2008年09月10日 12:56:57
8楼
建议更换传感器(换个厂家)后,再测试
PS:一般传感器出来的相间100V左右
回复
cyb7311
2008年09月10日 13:12:51
9楼
8楼的是一种方法,试过了,正常运行时100V以下,但如何判定是传感器的问题,还是带电显示器的问题。
经咨询在空载情况下,传感器的二次输出电压500-100V,带载运行时有的45V,有的10V,
怎么差那这样多?难道没有统一的标准吗?
回复
大漠孤烟直008
2008年12月12日 19:03:12
10楼



就是,急需知道!
回复
bcy1985
2010年05月20日 12:56:06
11楼
xuexile