我处在高压柜安装有一块三相电度表,高压侧电压为10KV,电流互感器比值为30/5,一个月电表数为10,请问实际用电量多少?谢谢,
我处在高压柜安装有一块三相电度表,高压侧电压为10KV,电流互感器比值为30/5,一个月电表数为10,请问实际用电量多少?谢谢,
2楼
10*10kv/100v*30/5
回复
3楼
实际用电量=电压互感器倍数*电流互感器倍数*本月电表度数
即=(10000V/100V)*(30/5)*10
等于=100*6*10
即;贵公司本月实际用电量是6000KWH
回复
4楼
学习到了,以前看电费单子从来都不太注意,下次电费单子来了可要好好研究一下啊!!!!
回复
5楼
实际用电量=电压互感器倍数*电流互感器倍数*本月电表度数
即:(10000/100)*(30/5)*10=100*6*10=6000度